钢筋平法中所遇问题的整理
1个回答
展开全部
有关平法中所遇问题的整理
一、问剪力墙竖向钢筋与暗柱边多少距离排放第一根剪力墙竖向钢筋。
答:1/2竖向分布钢筋间距。
二、非抗震的框架梁中以及非框架梁中,是否有不伸入支座的下部钢筋?
答:有两个条件必须同时满足:
1、下部钢筋不少于1/2伸入支座(另外1/2可以不伸入支座);
2、伸入支座的下部钢筋至少为两根(角筋)。
三、1.在03G101-1第38页及44页的中柱封顶构造C节点图中,当直锚长度≥laE(la)时, 此时柱纵筋是否不需要伸至柱顶后截断,只需一个锚固长度就足够了?
2、在03G101-1第39页及45页的“梁上柱纵筋构造”中,插筋是否只需伸入梁内满足 0.5laE(la)+弯折12d就足够了,而不必伸至梁底部?
答:1、必须直达柱顶,否则柱未到头;2、必须伸至梁底,对柱“生根”决不可抠门。
四、在03G101-1第38页和第44页的“柱变截面下柱钢筋封顶,上柱钢筋从新插筋”的构造大样 图中,关于下柱钢筋封顶锚固的问题:
1、如果梁高hb-保护层≥laE(la)时,下柱钢筋是否伸至柱顶,不需要弯锚部分“c+200”?
2、当梁高hb-保护层<laE(la)时,下柱钢筋才需要弯锚,下柱钢筋伸至柱顶,且还需≥0.5laE(la)时,才加弯锚部分“c+200”?
3、是否弯锚部分是固定的“c+200”,不需要再加长了?
答:各种情况均须伸至柱顶,然后弯钩“C+200”,这是个封顶问题,不是锚固问题。
五、在03G101-1第57页非抗震楼层框架梁的端支座锚固构造节点中,当直锚时,是否也需要满足≥la且同时满足≥0.5hc+5d的条件?
答:可以直锚,请看图注,非抗震没有过中线加5d的要求。
六、1、剪力墙暗梁配筋构造见图集第51页。但该页图主要说的是连梁的构造,暗梁只有一个截面图。因此带来了下面的一系列问题。
2、暗梁主筋锚固起点从什么地方算起?当暗梁与暗柱或端柱相连接,暗梁主筋锚固起点从暗柱或端柱的边缘算起。对吗?暗梁还有没有不与暗柱或端柱相连接的情况呢?
3、暗梁的长度有多长?是整个剪力墙墙肢的长度,还是局部?
4、暗梁主筋锚入暗柱或端柱的长度:
(1) 当暗柱或端柱的长度大于钢筋的锚固长度LaE 时,暗梁主筋直锚入一个锚固长度;
(2) 当暗柱或端柱的长度小于钢筋的锚固长度时,暗梁主筋伸至暗柱或端柱外侧纵筋的内侧后弯钩15d ,此时须保证直锚段大于0.4 LaE .(这是参考连梁构造图的)对不对?
5、暗梁箍筋个数的计算:“洞口暗梁”仅在洞口范围布置箍筋,从洞口侧壁50mm处开始布第一个箍筋。然而有的施工单位除了洞口范围的箍筋之外,还在两头各增加一个箍筋,所增加的两个箍筋有没有必要?
还有,“非洞口暗梁”的箍筋是否全长设置?
6、从以往的施工图纸来看,暗梁都出现在墙身洞口的上方。现在的问题是:有没有“非洞口”的暗梁?如果有的话,会在哪些部位出现?起什么作用?
从03G101图集第19页的剪力墙图纸上看,A-B轴、 C-D轴、 ①-②轴上的暗梁,其下方都没有洞口,这些暗梁在什么高度上设置?(图上看不出来)起什么作用?这几个暗梁是否按墙肢全长设置?箍筋也全长设置?
答:
1、暗梁是剪力墙的一部分。所以,暗梁不存在“锚固”问题,只有“收边”问题。
暗梁的长度是整个墙肢。暗梁主筋伸到端部弯钩15d ,箍筋全长设置。
暗梁的作用不是抗剪,而是对剪力墙有阻止开裂的作用。暗梁一般设置在剪力墙靠近楼板底部的位置,就像砖混结构的圈梁那样。
第51页连梁节点构造详图对暗梁不适用。
剪力墙洞口补强暗梁是另外一个概念。
2、暗梁锚固起点从墙端部起,暗梁纵筋也是“水平筋”,按照第47页构造;
3、暗梁与墙肢等长;http://ks.examda.com
4、按第47页“剪力墙身水平钢筋构造;
5、洞口暗梁“应为”洞口补强暗梁,箍筋布在洞宽范围,其构造见第53页,无必要箍入墙内;
6、大量的暗梁在实墙中,洞口上方可以是补强暗梁,补强暗梁的设置条件与暗梁不同。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
2024-09-02 广告
上海信浦钢结构工程有限公司,设计安装一体化方案,秉承"客户为本"的原则,提供钢结构,网架建筑设计 制作 设计全程一体化方案。丰富的施工经验,完善的保修服务,解决客户后顾之忧...
点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询