检验批如何划分

 我来答
动植物世界
高粉答主

2021-06-12 · 原创动物解说创作者(原创、原创、原创) 每天都趴网看各位的评...
动植物世界
采纳数:236 获赞数:371915

向TA提问 私信TA
展开全部

地基基础工程中:

1、土方开挖、土方回填和换填地基分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每500㎡划分为一个检验批。

2、降水、排水分项工程一般划分为一个检验批。

检验批是工程质量验收的基本单元(最小单位)。检验批通常按下列原则划分:

1、检验批内质量基本均匀一致,抽样应符合随机性和真实性的原则。

2、贯彻过程控制的原则,按施工次序、便于质量验收和控制关键工序的需要划分检验批。

一般常用的检验批产生有三种情况:

一、采购订单收货产生的检验批(系统中归为IQC的收货检验)。

二、下生产订单后产生的检验批,是对工艺路线进行的检验,也叫做制程检验(系统中归为IPQC的制程检验)。

三、生产订单收货入库产生的检验批(系统中归为FQC的生产入库检验)。

生成了检验批以后,品管部才可以做检验。检验前的物料进入的是质量检验库存,这部分物料是不能被使用和做MRP运算的,只有当品管部做了检验并使用决策以后才会把物料状态由质量检验库存转为非限制使用库存。

以上内容参考:百度百科-检验批

百度网友9e1430c37e
推荐于2017-05-25 · TA获得超过1182个赞
知道小有建树答主
回答量:310
采纳率:100%
帮助的人:289万
展开全部
地基基础工程中:

1土方开挖、土方回填和换填地基分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每500㎡划分为一个检验批。

2降水、排水分项工程一般划分为一个检验批。

3复合地基的分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。

4桩基分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每100根桩为一个检验批。

5基坑支护分项工程根据支护结构类型按照复合地基桩和桩基分项工程划分。

6基础工程可按不同地下层或变形缝来划分检验批。

C.0.2地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。

C.0.3砌体工程应按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250㎡砌体为一个检验批。

C.0.4混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工作班、楼层、施工段和变形缝来划分检验批。其中钢筋工程(接头)可按国家现行的产品标准和相关规范执行。

C.0.7屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批。

C.0.8建筑地面工程,应按楼层、施工段、变形缝来划分检验批,高层建筑标准层可按每三层作为一个检验批。单层面积较大时可按500㎡为一个检验批。

C.0.9建筑装饰装修工程中:

1相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程、室外饰面砖工程,室外涂饰工程每500~1000㎡划分一个检验批。同样的室内抹灰工程、室内饰面砖工程、室内涂饰工程每50个自然间(大面积房间和走廓按抹灰、饰面砖和涂饰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批。

2同一品种、类型和规格的木、金属、塑料门窗及门窗玻璃工程每100樘划分为一个检验批,同样的特种门工程每50樘应划分为一个检验批。量大的可按楼层划分检验批。

3同一品种的吊顶工程、轻质隔墙工程、裱糊和软包工程每50间(大面积房间和走廓按吊顶、隔墙和裱糊面积30㎡为一间)应划分为一个检验批。

4相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000㎡划分为一个检验批。同一单位工程的不连续幕墙应单独划分检验批。对于异型及有特殊要求的幕墙,检验批的划分应由监理(建设)单位和施工单位协商确定。

5细部工程按同类制品每50间(处)划分一个检验批。每部楼梯应划分为一个检验批。

C.0.10给水排水及采暖工程按设计系统和设备组别来划分检验批,也可按区域、施工段或楼层、单元来划分检验批。

C.0.11建筑电气工程

1室外电气安装工程依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;

2变配电室安装工程,主要配电室和变配电室各为一个检验批;

3供电干线安装工程,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;

4电气动力和电气照明安装工程及建筑物等电位联结分项,检验批的划分应按土建施工区段、变形缝、楼层等划分;

5备用和不间断电源安装分项工程各划分为一个检验批;

6防雷及接地装置安装工程、人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为一个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批。避雷引下线安装,6层以下建筑为1个检验批;高层建筑依压环设置间隔的层数为一个检验批;接闪器安装同一个屋面为一个检验批。

C.0.12通风与空调工程,按设计系统和设备组别划分检验批,对于风管配件制作工程可按规格、型号、数量来划分检验批;对设备安装可按设备规格型号、数量来划分检验批,对于管道系统安装工程可按管道的规格、型号、长度来划分检验批。

C.0.13室外工程统一划分为一个检验批。散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
朽木可雕123
2012-02-15
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:9651
展开全部
检验批是工程验收的最小单位,是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
机蓝尹0gV
高粉答主

2020-06-02 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:4.6万
采纳率:2%
帮助的人:2241万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友60f963d
2012-04-04
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:1万
展开全部
云南现在用华表软件了,现在的报验申请表下附哪些表格?
比如 混凝土报验下附哪些?
希望云南的前辈指点约详细越好 !!感谢 可发邮件 dalaohu55@126.com 感谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式