下列关于消防应急照明和疏散指示系统的说法中,正确的是( )。

A.消防应急照明和疏散指示系统各部分组件的外壳防护等级不应低于IP33B.安装在潮湿场所里的疏散标志灯具的外壳防护等级不应低于IP55C.安装在室内地面的消防应急灯具外壳... A.消防应急照明和疏散指示系统各部分组件的外壳防护等级不应低于IP33
B.安装在潮湿场所里的疏散标志灯具的外壳防护等级不应低于IP55
C.安装在室内地面的消防应急灯具外壳最低防护等级不应低于IP54
D.安装在室外地面的消防应急灯具外壳最低防护等级不应低于IP67
展开
考试资料网
2023-05-20 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》( GB 51309-2018 )
3.2.1-7 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
1 )在室外或地面上设置时,防护等级不应低于 IP67 ; C 项错误, D 项正确:
2 )在隧道场所、潮湿场所内设罝时,防护等级不应低于 IP65 ; B 项错误;
3 ) B 型灯具的防护等级不应低于 IP34 。 A 项错误。