下列有关柴油发电机房防火设计说法中,错误是( )。

A.柴油发电机房内设置储油间,其总储存量不应大于1m3B.与建筑内其他部位分隔门及储油间门均应设置甲级防火门C.柴油发电机房应设置备用照明D.当采用七氟丙烷气体灭火系统进... A.柴油发电机房内设置储油间,其总储存量不应大于1m3
B.与建筑内其他部位分隔门及储油间门均应设置甲级防火门
C.柴油发电机房应设置备用照明
D.当采用七氟丙烷气体灭火系统进行保护时,灭火设计浓度宜采用10%
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.13—4,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,A选项正确;根据5.4.13—3,布置在民用建筑内柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门,B选项正确:根据10.3.3,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作消防设备房应设置备用照明,其作业面最低照度不应低于正常照明照度,C选项正确;根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370—20053.3.4,油浸变压器室、带油开关配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%,D选项错误。本题答案为D。