S7300PLC FB块不能正常运行 50

就是做一个以脉冲方式运行的FB块,使设备在TIME1时间段里运行,在TIME2时间段里停止,反复循环,我自己做的块在FC里调用无法运行,或者只运行一个另一个不工作。基本的... 就是做一个以脉冲方式运行的FB块,使设备在TIME1时间段里运行,在TIME2时间段里停止,反复循环,我自己做的块在FC里调用无法运行,或者只运行一个另一个不工作。基本的思路就是用计数器对秒脉冲计数,将计数值与TIME1比较,达到设定值输出1启动设备,
并启动另一组计数器直到达到TIME2,如此反复。熟悉的帮我看下如何修改,谢谢
展开
 我来答
行空天
2012-02-16 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1901万
展开全部
FC里无法调用FB,这是300软件编程的基本常识点。
你可以再OB1主程序下以你的设计思路再调用FB试试
追问
OB1不行的。里面太多的FC块,
追答
那就放在FB块里
FB 块里能调用FB ,FC
FC快只能调用FC