三菱PLC fx3u中,M8029 和 M8340有什么区别,M8340是Y0在发脉冲就ON,不发脉冲就OFF.M8029呢?
8个回答
展开全部
M8340是发脉冲时就一直为ON;M8029是发脉冲完毕产生一个上升沿。
FX3U系列三菱PLC是第三代微型可编程控制器,是三菱电机在大连生产的主力产品。 FX系列三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
FX3U系列三菱PLC采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
可编程控制器上直接接线的输入输出(最大256点)和网络(CC-Link)上的远程I/O(最大256点)的合计点数可以扩展到384点。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
M8029是在脉冲发的时候不动作,脉冲发完的时候on一下的。现在明白了吧。望采纳,谢谢!
追问
M8340常闭驱动一个M,与M8029常开驱动一个M,有什么不同?
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
M8340是发脉冲时就一直为ON;M8029是发脉冲完毕产生一个上升沿。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
比如 M000-《DZRN K999 K200 X0 Y0》
I
- M8029-《SET M4》 在第一行程序脉冲输出完成后M8029就闭合一次
给分吧
I
- M8029-《SET M4》 在第一行程序脉冲输出完成后M8029就闭合一次
给分吧
追问
用M8340的常闭形式驱动M4和你图中M8029驱动有什么区别?都是发完后把M4置ON?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询