教室照明标准

我想知道国家规定的一些数据。比如把日光灯管装在教室里,国家规定的一些数据是多少,列如:亮度、均匀度、和色温等。... 我想知道国家规定的一些数据。比如把日光灯管装在教室里,国家规定的一些数据是多少,列如:亮度、均匀度、和色温等。 展开
 我来答
善良的那在氛bZ
2016-12-05
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:2.5万
展开全部
1
中小学校教室采光和照明卫生标准
为提高教学效果,保护学生视力,改善教室的采光和照明条件,使儿音青少年健康成长,特制订本标准。本标准适用于城市、县镇的新建、改建和扩建的普通中小学校、中等师范学校和幼儿师范学样
教室的采光标准
学校教室的趄向宜按各地区的地理和乞候条件决定,不应采用东西趄向,宜采用南北向的双侧采光。教室采用单侧采光进,光线应自学生座位的左侧射入,南外廊北教室时,应以北向窗为主要采光面。 1.2 教室课目标
1.3 面上的采光系数最低值不
1.4 应低于1。5%、教室玻地面积比不 1.5 应低不
1.6 于1:6。多雾地区(如重庆等)教室课目标 1.7 面上的采光系数值不 1.8 应低于2%
1.9 为防止窗的直接眩光
1.10 教室应设窗帘以避免阳光直接射入教室内。为防止黑板的反射眩光
1.11 其表面应以耐磨无光泽的材料制成 1.12 为提高教室的采光效果
1.13 室内各表面应须要用高亮度低采度的装修
1.14 房间各表面的反射系数值应按表1的规定选取。
索柏光电
2023-08-25 广告
  根据《中小学学校教室采光和照明卫生标准》中要求教室照明色温控制在3300K-5500K,有利于提高学习能动性,提升课堂教学效率。   根据《中小学学校教室采光和照明卫生标准》中要求教室照明光源的显色指数不宜小于80Ra。。 点光源厂家,... 点击进入详情页
本回答由索柏光电提供
帐号已注销
2019-03-20
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3058
展开全部
一、凡教室均应装设人工照明。
二、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300LX(LX为照度单位,1LX为1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度),其照度均匀度不应低于0.7(照度均匀度为在规定表面上的最小照度与平均照度之比)。
三、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度(在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度)不应低于500LX,照度均匀度不应低于0.8。
四、为了减少照明光源引起的直接炫光,教室不宜采用裸灯照明。灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m。灯管排列宜采用其长轴垂直于黑板面的布置。对于阶梯教室,前排等不应对后排学生产生直接炫光。
五、教室的统一炫光值(统一眩光值是对处于视觉环境中的照明装置发出的光对人眼睛引起不舒适感主观反应的心理参量,按照统一眩光值公式计算)不宜大于19。
六、在维持平均照度值300LX的条件下,教室照明功率密度现行值不应高于11W/㎡,有条件的地区宜低于9W/㎡。
七、照明设计计算照度时,其维护系数应取0.8。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tonytony0506
2012-02-20 · TA获得超过140个赞
知道答主
回答量:96
采纳率:0%
帮助的人:74.4万
展开全部
平均照度≥500Lex
均匀度:0.9以上
色温:4500--5000K
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-10-27
展开全部
可以问问百分百照明,他们做教室照明改造!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
立达信物联科技
2020-03-31 · 智慧生活/智慧管理产品和解决方案提供商
立达信物联科技
立达信品牌隶属于立达信物联科技股份有限公司。 专注于智慧生活(Smart Living)和智慧管理(Smart Management)领域的物联网产品和解决方案提供商。
向TA提问
展开全部

国家规定的教室照明标准为:
普通教室、史地教室、书法教室、音乐教室、语言教室、阅览室的规定照度的平面为课桌面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
科学教室、实验室的规定照度的平面为实验桌面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
计算机教室的规定照度的平面为机台面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
舞蹈教室的规定照度的平面为地面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
美术教室的规定照度的平面为课桌面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数90Ra。
办公室、保健室的规定照度的平面为桌面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
走道、楼梯间的规定照度的平面为地面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。    