综合布线,使用光纤传输语音跟数据问题。
问题如下:一大楼,3楼是总设备间,从计算机机房——楼层配线间中间的垂直系统区域,语音数据均采用室内6芯多模光纤进行传输,查看图纸要求是从3楼总机房—3楼配线架采用多模光纤...
问题如下:一大楼,3楼是总设备间,从计算机机房——楼层配线间中间的垂直系统区域,语音数据均采用室内6芯多模光纤进行传输,查看图纸要求是从3楼总机房—3楼配线架采用多模光纤,然后从3楼配线间—2楼配线也采用光纤连接,再是2—1,3—4,4—5,之间采取电路里面的串联形式连接,请问语音部分能这样连接么,那么可以请问都需要什么材料。
都不对,投票吧! 展开
都不对,投票吧! 展开
3个回答
2012-02-20 · 知道合伙人IT服务行家
关注
展开全部
语音布线还是用大对数双绞线来布线,到房间也要用四线的那种铜芯的,不要为了节约成本而用两芯的铁芯线。楼层之间或是机房至各楼层要安装交接箱来进行交接。可是用110模块。3类25对UTP电缆,HSYV3 25×2×0.5 U/UTP 305米/卷
http://www.telege.cn/Chinese/Potevio/SeriesInfo.Asp?ProductID=678&ClassType=综合布线
A型光纤分线盒盒体套件
http://www.telege.cn/Chinese/Potevio/SeriesInfo.Asp?ProductID=546&ClassType=数据中心
http://www.telege.cn/Chinese/Potevio/SeriesInfo.Asp?ProductID=678&ClassType=综合布线
A型光纤分线盒盒体套件
http://www.telege.cn/Chinese/Potevio/SeriesInfo.Asp?ProductID=546&ClassType=数据中心
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
语音布线还是用大对数双绞线来布线,到房间也要用四线的那种铜芯的。楼层之间或是机房至各楼层要安装交接箱来进行交接。