电流互感器0.2/0.5/10P是什么意思 还有0.2/10P/10P

 我来答
vvvf2000
2012-02-21 · TA获得超过1257个赞
知道小有建树答主
回答量:600
采纳率:100%
帮助的人:227万
展开全部
0.2指的是计量精确度,即在量程范围内任意一个点的实际值和标准值之间的差值不能大于整个量程的±0.2%,0.5同理
10P这个描述应该不全,一般为5P20或5P10等,比如5P20他的意思是当被测电流超过CT额定电流20被的情况下,CT二次侧的测量值应在标称变比所变换出的电流的±5%以内,例如一个100/5的CT,当一次电流达到2000A时,理论上二次侧电流应该为100A,但他的实际电流则可能在95-105A之间。
liuaqing111
推荐于2017-10-12 · TA获得超过3587个赞
知道小有建树答主
回答量:3855
采纳率:100%
帮助的人:1528万
展开全部
0.2/0.5 是互感器的计量级精度为0.2%和0.5% 两个绕组;10P是稳态保护用的保护级精度为10P,即负荷误差为10%
0.2/10P/10P 级次组合为一个计量级,两个保护级
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
killertp
2012-02-21 · TA获得超过843个赞
知道小有建树答主
回答量:600
采纳率:0%
帮助的人:347万
展开全部
计量绕组精度为0.2%,测量绕组精度为0.5%,10P也是保护绕组的参数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?