我在工作中接触发现对配变低压侧的无功补偿设备,普遍反应可靠性不高,易发故障。 请问故障的原因是什么?

请问发生故障的大部分都是什么部件,是控制器,还是空气开关,还是电容器。一般都是什么原因导致的损坏,是室外运行的环境太恶劣吗?TTU设备也是电子产品,但寿命一般在3—5年,... 请问发生故障的大部分都是什么部件,是控制器,还是空气开关,还是电容器。
一般都是什么原因导致的损坏,是室外运行的环境太恶劣吗?

TTU设备也是电子产品,但寿命一般在3—5年,而无功补偿基本上一年就坏了,实在是奇怪啊
展开
 我来答
kelvin710
2012-02-21 · TA获得超过1064个赞
知道小有建树答主
回答量:780
采纳率:75%
帮助的人:246万
展开全部
一般情况是用户的低压无功补偿都是采用的开关柜厂匹配的电容器补偿装置,有些没有串联电抗来抑制谐波,有些则是自己按照常规匹配的。
一般匹配了电抗器的无功补偿装置不容易出问题,且出问题属于制造工艺的问题,一般第一次运行前,需要检查所有连接点的紧固度。另外选用接触器来投切的电容器组故障比较多,这个是因为低压接触器的产品质量问题。
采用纯电容补偿,就需要考虑谐波的危害,因为纯电容投入后对谐波是肯定放大,且有些场合放大倍数不是一般的1到2倍,可能高度10倍以上,因此电容器很快就鼓肚子,或者漏油,最后就坏拉。
因此低压无功补偿现在要说做得不出问题,就在设计人员和第一次投运的时候的调试人员素质。
愈若云0Jvff3
2012-02-20 · TA获得超过3173个赞
知道大有可为答主
回答量:2949
采纳率:9%
帮助的人:1908万
展开全部
安装问题最多
接地故障和连接器故障最多,导致空开频繁动作
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2012-02-21 · TA获得超过5206个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2458万
展开全部
是电容比较多,因为设计没有留下足够的备用电容轮换使用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
半桶糨糊
2012-02-20 · TA获得超过212个赞
知道答主
回答量:140
采纳率:0%
帮助的人:55.5万
展开全部
现在低压侧电源质量太差,由于电子设备的增加,谐波随之而来。对电容及网络带来了较大危害。