0-10V只用电阻,无法直接转换成4-20MA。比如,0V的时候,无法输出4MA。
如果要转换,可以采用SST4-DT型直流变送器,输入0-10V,输出可选择4-20MA即可。
说明一点,直接用一个电阻将电压转换成另一个电流的方法,理论上是可以的,但在工程上几乎没有采用的,原因在于,只用电阻,当其他负载从电阻上取得信号时,由于电阻本身消耗能量,使转换会产生误差。因此,工程上通常是用变送器完成的。内部的运算放大器,能保证变送器对前级的负载可以忽略不计,还能带比较大的负载(通常4-20MA时,可以带750欧的负载)。
wjg730404
2012-02-22 · TA获得超过359个赞
知道答主
回答量:249
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
0-10V可以用直接转换为4-20MA,但是有一个实际应用的问题:直接转换的信号很难用于传输和测量,所以没有实际的工程意义

2012-02-20 · 知道合伙人数码行家
sxyx029
知道合伙人数码行家
采纳数:392 获赞数:553

向TA提问 私信TA
展开全部
这个要用变送模块 直接加电阻没用
已赞过 已踩过<