计算公式:ud%=短路电压/额定电压×100% 。

变压器的额定电压。如果是输入端。是由给定工作电压再由变压器铁芯面积,铁芯的磁感应强度等计算得到适应输入电压的输入绕组。如果是输出,则由于绕组的匝数比确定。

由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。

额定电压确定

电网电压是有等级的,各级电网中电力设备的额定电压有较大差异。电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。

我国通用的电器额定电压为220V(单线用电器,如日常家电)或者380V(三线用电器,如大功率电动机)。用电设备的标签上会标出其额定电压和额定功率,如灯泡“PZ220-40”、吹风机“220V 1000W”,其中的220均代表额定电压。

以上内容参考:百度百科-额定电压

北京网络营销
推荐于2017-10-12 · 一起交流学习,共同发展进步
北京网络营销
采纳数:393 获赞数:5830

向TA提问 私信TA
展开全部
 电力变压器是一种静止的电气设备,它的最大优点是,空载损耗值特低,那么电力变压器的额定电压应该怎么算呢?
  电力变压器的额定电压是多少?
  电力变压器的一次绕组的额定电压根据连接情况不同分为两种:当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同,即高出同级电网额定电压5%; 当变压器直接与电网相连时,其一次绕组的额定电压与电网的额定电压相同,即等于同级电网额定电压。 电力变压器的二次绕组的额定电压是指一次绕组在额定电压作用下,二次绕组的空载电压。
  当变压器满载时,变压器的一、二次绕组的阻抗将引起变压器自身的电压降(大约相当于电网额定电压的5%),从而使二次绕组的端电压小于空载电 压。为了弥补线路中的电压损失,变压器的二次绕组的额定电压应高于电网额定电压5%,因此变压器二次绕组的额定电压规定比同级电网额定电压高10%; 若变压器靠近用户,供电半径较小时,由于线路较短,线路的电压损失可以忽略不计,这时变压器的二次绕组的额定电压应高于电网额定电压5%,用以补偿变压器自身的电压损失。