无功补偿与无源滤波的具体区别是什么?

 我来答
不知道不问无悔
推荐于2018-03-23 · TA获得超过2235个赞
知道小有建树答主
回答量:636
采纳率:85%
帮助的人:63.1万
展开全部
无源滤波在提供滤波时,则同时提供无功功率补偿
一.无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
无功补偿的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。无功补偿的意义:
⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
⑶ 降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:
cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
二.无源滤波器由LC等被动元件组成,将其设计为某频率下极低阻抗,对相应频率谐波电流进行分流,其行为模式为提供被动式谐波电流旁路通道;而有源滤波器由电力电子元件和DSP等构成的电能变换设备,检测负载谐波电流并主动提供对应的补偿电流,补偿后的源电流几乎为纯正弦波,其行为模式为主动式电流源输出。
kelvin710
2012-02-21 · TA获得超过1063个赞
知道小有建树答主
回答量:780
采纳率:75%
帮助的人:235万
展开全部
无功补偿可以串联电抗器又可以不串联电抗器;
无源滤波必须串联电抗器。
另外电抗器与电容器的匹配,无功补偿是按照《GB 50227-2008 并联电容器装置设计规范》选择匹配的电抗率。而无源滤波器不仅需要电抗器与电容器匹配,且需要进行电力系统仿真,不然是达不到预定的滤波效果的!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
store905
2012-02-21 · TA获得超过250个赞
知道答主
回答量:196
采纳率:0%
帮助的人:76.5万
展开全部
公司成立于2005年10月,是专业从事电力系统谐波滤波无功补偿装置的专业生产厂家。产品以节电、环保、高效为方向,主要服务于冶金、电力、石油、化工等系统。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式