请问目前有关动态无功补偿的主要方法有哪些?除了磁控电抗器,静止式还有神马
3个回答
展开全部
动态无功补偿,理论上是有分组投切的电容器装置都算动态无功补偿装置。
就你提出的磁控电抗器只是补偿感性无功功率,因此需要配合容性无功补偿装置(就是电容器组),线路除外。响应速度100-300ms。此处加了磁控电抗器的无功补偿叫MSVC。
静止式,一般指TCR式SVC,就是SVC。
还有SVG、TSC、调压式无功补偿、TCT型SVC
就你提出的磁控电抗器只是补偿感性无功功率,因此需要配合容性无功补偿装置(就是电容器组),线路除外。响应速度100-300ms。此处加了磁控电抗器的无功补偿叫MSVC。
静止式,一般指TCR式SVC,就是SVC。
还有SVG、TSC、调压式无功补偿、TCT型SVC
追问
有点混乱,我查了相关的资料,动态无功补偿装置大体上能分为:机械投切电容器MSC,静止无功补偿器SVC和静止无功发生器SVG。而SVC又分为自饱和电抗器型(SSR)、晶闸管相控电抗器型(TCR)、晶闸管投切电容器型(TSC)、高阻抗变压器型(TCT)和励磁控制的电抗器型(AR)。那么MSVC又属于其中的哪种?
追答
MSVC,M表示MCR磁控电抗器,这里的SVC并不止其他装置,应该是指普通无功补偿或者滤波补偿装置与MCR磁控电抗器组合体,真正做到静止的是MCR磁控电抗器。
leipole
2024-11-29 广告
2024-11-29 广告
控制变压器BK100是上海雷普电气有限公司生产的一款高品质变压器产品。它采用优质材料制造,具有稳定的电压转换性能和良好的电气隔离效果。BK100系列控制变压器广泛应用于机床、设备控制、照明等场合,能够实现380V/220V等多种电压的灵活转...
点击进入详情页
本回答由leipole提供
展开全部
除了机械投切,一般是接触器类型的,其他的应该都是静止型的。常用的就是SVC以及SVG,这两种都是静止型的动态补偿。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
原来的分组切投或调压不能算动态无功补偿技术。
动态无功补偿技术全称是静止型动态无功补偿技术。目前有MCR型SVC(MSVC)和TCR型SVC。因与传统技术相比电容器不需要投切了,直接固定接放系统,所以称静止型。因采用可调电抗器,随时跟踪系统无功变化,适时动态进行补偿,故又称是动态型的。
跟先进的是静止型无功发生器,就是SVG。
