规范有要求给水管穿楼板必须加套管吗?如果有,是那个规范呢?

我已经查看过GB50141-2008了,没有找到相关的条款啊?... 我已经查看过GB50141-2008了,没有找到相关的条款啊? 展开
 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-08-17 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344781

向TA提问 私信TA
展开全部

《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》。

管道应设置在套管中心,套管不应作为管道支撑,管道接口不应设置在套管内,管道与套管之间应用不燃绝热材料填塞密实。

管道的绝热层应连续不间断穿过套管,绝热层与套管之间应采用不燃材料填实,不应有空隙,设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,设置在卫生间或厨房内的穿楼板套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板相平。

扩展资料:

注意事项:

埋于地下的管道,室外部分应埋于冰冻深度以下,室内部分为:当DN15-50时,埋深为-0.45m;当DN65-80时,埋深为-0.6m,当DN100-150时,埋深为-0.7m,并避免穿越基础。

给水管应置于排水管的上面,若必须敷设于同一水平时,其间距不应小于2m,地沟敷设时,给水管应置于供热管道的下面或另一侧。

引入管,干管穿越基础,立管穿越楼板必须配合土建施工预留孔洞,预留洞尺寸比管外径大30mm以上,留洞位置应准确。穿楼板的套管不能预埋,应在安装立管时一并埋入。各类阀门、管件不得装在孔洞内。

参考资料来源:百度百科-建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

参考资料来源:百度百科-套管

帐号已注销
2021-08-14 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:169万
展开全部

《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》。

管道应设置在套管中心,套管不应作为管道支撑,管道接口不应设置在套管内,管道与套管之间应用不燃绝热材料填塞密实。

管道穿越应设加有止水环的套管的目的是管道材料不同,管道伸缩变形也与建筑构件变形不一致,变形差异会导致损坏。这与管内流体压力无直接关系,但造成损坏后的次生危险与流体压力有关。所以,凡管道穿越建筑构件都应有防渗的套管。

材质说明

一般是根据客户的要求来进行选择材质,304 是一种通用性的不锈钢,耐高温方面比较好,一般使用温度极限小于650℃。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。当然如果要求比较严格,也可以用316L不锈钢来生产防水套管,316L因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。

以上内容参考:百度百科-不锈钢防水套管

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
坚强的葱水
推荐于2017-11-28 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:44.3万
展开全部
《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》中有这条:3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。应的要求就是在没有特殊情况下,明确规定要加套管,此以包括给水管、消防、采暖。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
纯粹理想C9fdd
2012-02-22
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:3.4万
展开全部
必须要加,规范《GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范(全)》,采纳答案,规范送上!
追问
我已经查看过GB50141-2008了,没有找到相关的条款啊?
追答
具体我没去看,反正是现现做的都要加的,预埋的可以不加,不过上下要封死。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起