力控组态软件与GPRS DTU如何连接

 我来答
匿名用户
推荐于2017-09-25
展开全部
  我用过亚控的软件。力控的也类似,当时是用的厦门才茂的CM3160P(GPRS DTU)联的,很稳定。你参考一下。由于不能贴图,只能凑合看一下!详细的资料你可以去厦门才茂网站咨询去。他们服务很热情.
  1、DTU配置
  首先通过串口线将DTU与计算机串口连接,点击配置工具软件的读模块配置按钮,然后接通电源即可读取DTU内的参数配置,根据下位机的通信参数来设置DTU的通信参数(详情见DTU使用说明书)
  注:需保证DTU,下位机,组态王三者的通信参数设置为一致)
  图一
  设置中心端服务器域名地址或固定IP地址:124.193.195.122 端口号:5001
  注:端口号需与组态王软件中的端口号完全一致,
  选择传输模式为组态软件模式,并填写模块电话号码(此ID号与图八组态王软件中DTU设备标识信息需要完全一致) 配置完成后点击保存所有配置按钮,保存配置完成整个配置过程。
  2、下位机设定
  根据不同厂家提供的modbus协议设定方法设定,组态王支持标准的modbus协议。
  注:注意下位机的接线方式是RS232还是RS485。
  具体接线方式与通讯参数设置方法参考仪表厂家所提供的说明书。
  3、组态王通讯设置
  定义IO设备
  定义GPRS---虚拟串口设备
  下面在组态王6.53中文版中中定义GPRS DTU设备。
  例如:
  使用莫迪康(MODICON)PLC(MODBUS RTU协议)作为现场的数据采集设备,组态王通过厦门才茂的GPRS设备和长英的仪表通过modbus协议做数据通讯。在组态王中定义设备的步骤如下:
  1. 点击左边树状菜单中的 设备---COM1.然后双击“新建”进行I/0设备定义.如下图所示:

  图二
  2. 选择串口设备,定义实际设备(即莫迪康PLC),如下图所示:

  图三
  3. 指定莫迪康PLC的逻辑名称,如下图所示:

  图四
  4. 给仪表选择一个虚拟串口,如下图所示:

  图五
  选择虚拟串口(GPRS设备):选择该项,表示组态王通过GPRS和串口设备通讯。如果不选用此选项表示组态王直接和设备通讯。
  5. 在虚拟串口上定义GPRS设备,如图六所示:
  图六
  逻辑名称:虚拟串口上定义的GPRS设备名称,用户自己定义
  设备选择:从下拉菜单中选择组态王支持的GPRS设备。例如选择厦门才茂(桑荣)的DTU设备,如上图所示。
  DTU设备标识信息和设备端口号:这两个参数要和GPRS DTU硬件中的相应设置一致,组态王通过此信息来找相应的GPRS设备。
  选择已定义的虚拟设备:当选定"选择已定义的虚拟设备"复选框时,在下拉框中将显示已经定义的虚拟设备。用户可以选择已经定义的虚拟设备(此项选择用于1个具有485接口的GPRS DTU下连接多个具有相同协议的数据采集终端设备的情况)。
  6. 定义设备地址:GPRS下挂的实际设备的地址,如下图所示:

  图七
  7. 继续单击“下一步”按钮,则弹出“设备配置向导——通讯参数”对话框 ,如下图所示:
  图八
  8. 继续单击“下一步”按钮,则弹出“设备配置向导——信息总结”对话框如下图所示:
  图九
  至此设备定义完毕,系统会生成两种设备的图标:
  虚拟串口设备(即GPRS DTU设备)和GPRS DTU设备下挂的实际设备如下图所示:
  图十
  9、设置通讯端口参数
  对于不同的通讯设备,其通讯端口通讯的参数是不一样的,如波特率、数据位、校验位等。所以在定义完设备之后,还需要对计算机通讯时通讯端口的参数进行设置。如上节中定义设备时,选择了KVCOM1口,则在工程浏览器的目录显示区,选择“设备”,双击“KVCOM1”图标,弹出“设置串口——KVCOM1”对话框,如下图所示。

  图十一
  在“通讯参数”栏中,选择设备对应的波特率、数据位、校验类型、停止位等,这些参数的选择可以参考组态王的相关设备帮助或按照设备中通讯参数的配置。“通讯超时”为默认值,除非特殊说明,一般不需要修改。“通讯方式”是指计算机一侧串口的通讯方式,是RS232或RS485,一般计算机一侧都为RS232,按实际情况选择相应的类型即可。
  10、运行后GPRS DTU连接成功显示
追问
组态王能否与GPRS DTU进行TCP/IP连接不?GPRS DTU与工控机是串口连接?数据发送接收遵循MODBUS协议?
追答
组态王可以与DTU进行TCP连接的。而DTU支持串口的,直接通过串口与工控机连接.可以走MODBUS协议。而且DTU是透明传输!回答完毕!
6966570
2012-02-23 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:27.3万
展开全部
DTU配好主网IP或动态域名,端口映射好以后。打开力控IO设备组态第一步 把通讯方式改为网桥 选好厂家,根据DTU参数把力控需填的参数都对应好。初始启动程序里面勾选commbridge网桥。运行以后。commbridge就会有一个登录状态。根据地点不同,信号强弱也不同。所以有时登录会比较慢。属正常现象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友14ee125
2012-06-07
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1612
展开全部
请问能发一个有图的么?我这看不到图片啊,谢谢ldd04003902@163.com
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助