电流互感器和罗氏线圈区别在于一个只能感应工频电流,另一个还可以感应脉冲电流吗?
另外,如果用电流互感器去感应脉冲电流,结果可能会没有反应或是失真严重,但是会造成电流互感器被脉冲电流(10KA左右十几微秒)打坏吗?谢谢了...
另外,如果用电流互感器去感应脉冲电流,结果可能会没有反应或是失真严重,但是会造成电流互感器被脉冲电流(10KA左右 十几微秒)打坏吗?谢谢了
展开
4个回答
展开全部
电流互感器如果你是用的计量的话,二次输出是有保护的,理论上应该不会超过额定电流的5倍
如果说用电流互感器为300A/1A, 理论上二次输出最多是5A,也就是说你的一次电流超过1500A
电流互感器就测不出来了!10微妙是不会打坏的!
罗氏线圈的最大优势就是,无论电流多大,一次和二次的关系都是线性的!但是容易受到干扰,二次输出的电压低!!
菜鸟<JDDS925> 2012-02-23 15:15:58
我怕五六千安微秒级的脉冲会打坏互感器,如果说没问题的话就好了。其次,电流互感器上标明的5VA或者3.75VA意思是互感器可以输出的最大功率吗?也就是说是我将其用为电源能得到的最大功率吗?谢谢了。
guoyao1983 15:23:05
你要看这个电流互感器的名牌,你如果用的是测量及,应该是有一个保护倍数,一般为5,(叫做仪表保安系数) 如果5VA,那输出最大功率就是25VA了
菜鸟<JDDS925> 15:23:45
上面只写了0.5级
guoyao1983 15:24:34
仪表保安系数,一般是5和10两当,应该有出厂试验报告可以查啊
菜鸟<JDDS925> 15:25:17
就像你说的500/5的话 输入级最大应该是2500A 那么如果在短暂的时间内超过2500A 比如说几秒时间 那么会不会造成互感器损坏呢?
guoyao1983 15:26:40
这个都考虑过的,叫热电流试验,呵呵,做互感器的,都要通过这个试验
guoyao1983 15:26:56
一般好像是25KV/1S
guoyao1983 15:26:59
KA
菜鸟<JDDS925> 15:28:00
哦 你的意思是说短暂时间内 上面所说的1S内一次侧可以流过25KA级的交流而不会损坏互感器是吗?
guoyao1983 15:28:14
对头!!
guoyao1983 15:28:26
菜鸟<JDDS925> 15:29:26
哦 那这个热电流实验也是不同互感器指标不一样还是一般情况下都是上面这个数值 可以耐25KA的?
guoyao1983 15:29:53
你上面还有个不对,一次长时间输入,只能是额定的120%以下,500*120%
guoyao1983 15:30:42
不一样的互感器指标不同,呵呵,你的互感器,铭牌或者试验报告上应该有这个的
菜鸟<JDDS925> 15:30:59
哦 那比如说有个1000>500*1.2了 但是并不是长时间输入 而是短时间一两秒的 这样可以吗?
guoyao1983 15:31:42
没问题,你要知道,时间越长,时间越要短!!
菜鸟<JDDS925> 15:32:10
哦 明白了
guoyao1983 15:32:18
而且一次电流大于500*1.2后,测量精度不能保证
电流互感器传递能量效率高,罗氏线圈传递能量效率太低,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
错,电流互感器和罗氏线圈理论上是一样的,只是骨架的导磁率不同而已。后者不出现磁饱和现象,但信号太小,精度不够。电流互感器带切口铁芯,剩磁系数小一样能测量暂态,能测量脉冲电流
更多追问追答
追问
以前咱们聊过 我想现在用一个罗氏线圈来感应一个几安培到几百安培的一个工频交流电(当电源使用),后面接上负载让其供电。同时,工频交流里有可能会突发出现一个最大五六千安(微秒级)的电流。在这种情况下能不能做到正常工作?如果把罗氏线圈换成电流互感器,这样还能确保在脉冲电流过来时保持工作呢?谢谢了
追答
这个峰值电流要精确测量吗?如果只是用于保护则可以采用TPY保护级次
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
柔性罗氏线圈的精度取决于线圈绕制精度,这种线圈的绕制是将在一根非磁性的柔软的
材料上绕制0.05-0.2不等的漆包线,协普绕线机在此绕制工艺上达到了业界高水平,可以在一柔软
的材料上绕制0.05-0.2直径的漆包线达到镜面绕制效果,如果有兴趣可以到协普绕线机的官网上看看,
有相关的资料.
材料上绕制0.05-0.2不等的漆包线,协普绕线机在此绕制工艺上达到了业界高水平,可以在一柔软
的材料上绕制0.05-0.2直径的漆包线达到镜面绕制效果,如果有兴趣可以到协普绕线机的官网上看看,
有相关的资料.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询