为什么35kV系统小电阻接地时站用变压器和接地变压器不宜合并
3个回答
推荐于2016-11-11 · 知道合伙人教育行家
关注


2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁...
点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
展开全部
据我所知,没有规程规定,站用变压器和接地变压器不宜合并使用,实践中也有许多设计院将二者设计成一个共用,也有许多这样的情况在运行。
但我个人支持不合用为好,因为随着经济条件的提高,人们不再乎节省这几个钱了,而合在一起,有问题时会影响变电站的多个功能,即接地变有问题时,会使变电站失去所变,而当所变有问题时,会影响接地变不能运行,使消弧线圈不起作用,所以我个人认为不应省这几个钱为好。
但我个人支持不合用为好,因为随着经济条件的提高,人们不再乎节省这几个钱了,而合在一起,有问题时会影响变电站的多个功能,即接地变有问题时,会使变电站失去所变,而当所变有问题时,会影响接地变不能运行,使消弧线圈不起作用,所以我个人认为不应省这几个钱为好。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
接地变压器通过隔离开关接至主变压器次级首端,与主变同时投入或退出运行,不应兼做所用变压器。
接地变压器通过断路器接至母线,可以兼做所用变压器。
<中压系统中性点接地方式选用技术导则>江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008
接地变压器通过断路器接至母线,可以兼做所用变压器。
<中压系统中性点接地方式选用技术导则>江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008