为什么35kV系统小电阻接地时站用变压器和接地变压器不宜合并

 我来答
ygk2003
推荐于2016-11-11 · 知道合伙人教育行家
ygk2003
知道合伙人教育行家
采纳数:4779 获赞数:139757
2007年毕业于兰州大学管理学院行政管理专业,学士学位。工会工作5年从业经历;档案工作7年从业经历。

向TA提问 私信TA
展开全部

1、没有规定站用变压器和接地变压器不宜合并使用,实践中也有许多设计院将二者设计成一个共用,也有许多这样的情况在运行。

2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
郭卫国
2012-03-03 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5704万
展开全部
据我所知,没有规程规定,站用变压器和接地变压器不宜合并使用,实践中也有许多设计院将二者设计成一个共用,也有许多这样的情况在运行。

但我个人支持不合用为好,因为随着经济条件的提高,人们不再乎节省这几个钱了,而合在一起,有问题时会影响变电站的多个功能,即接地变有问题时,会使变电站失去所变,而当所变有问题时,会影响接地变不能运行,使消弧线圈不起作用,所以我个人认为不应省这几个钱为好。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友63a2844f
2012-02-24 · TA获得超过5249个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:518万
展开全部
接地变压器通过隔离开关接至主变压器次级首端,与主变同时投入或退出运行,不应兼做所用变压器。
接地变压器通过断路器接至母线,可以兼做所用变压器。

<中压系统中性点接地方式选用技术导则>江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)