你好,请教郭老师,我公司无功补偿 为什么总是滞后呢?什么原因?怎么解决?
展开全部
滞后应该算是补偿不足了,“手动投入效果好点”说明补偿是补偿到了,但是还没达到想要的效果。有两个原因,控制器设置的目标功率因数是不是对了,一般可以设置0.98-1.0,二是电容容量可能不够,因为一般电容器用到450V或者480V的耐压,实际用到400V系统时无功出力只有标称值的80%-70%了,这个可以手动投入全部电容器看补偿的效果就知道了。
2025-10-11 广告
根据《劳动合同法》第八条规定:用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。缔约...
点击进入详情页
本回答由凯莱德背调提供
展开全部
我冒昧献丑:无功补偿一直滞后,检查是不是所有电容器装置都投入使用!检查是不是显示错误!最后确定是补偿不足还是现实错误!
追问
郭老师谦虚了,郭老师所说 两者都很正常电容都投入,我手动投入是,相比下,会好些,郭老师,如果你所说两者都正常的话,还有别的因素吗,?多请郭老师赐教 多谢了。老师,我这里有个车间又加了个无功补偿柜了,我今天试着关闭两组电容,总配电房的无功补偿在自动的控制下,有三组电容投入,显示滞后1.0---0.9不到,不关闭车间里的无功补偿两组电容时显示到了0.9 我想,要不要在车间在加个无功补偿柜呢?郭老师,学生愚昧了。
追答
我不是郭老师啊!呼呼!你说手动投入后会好些,建议你自己查阅控制器说明书和电容器组的相关资料,将投切容量设置的门限进行修正,很多无功补偿产品都是设置不当引起的设备损坏!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不滞后就会出现过补,因所需的无功不会和投入的电容相平。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?