为什么E+H 电磁流量计仪表上显示小而通过PLC的4-20mA信号传到上位机上大,原来很正常的?

为什么E+H电磁流量计仪表上显示55立方米/h而通过PLC的4-20mA信号传到上位机上是75立方米/h,原来很正常的?... 为什么E+H 电磁流量计仪表上显示55立方米/h而通过PLC的4-20mA信号传到上位机上是75立方米/h,原来很正常的? 展开
 我来答
1036061952
2012-02-26 · TA获得超过9893个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:66%
帮助的人:2830万
展开全部
如果原来很正常.那1.电磁流量计仪表需要重新标定4-20mA输出端口(校表). 2.如果校表后还是大则PLC的参数或AD模块有问题.
向往天堂时光
2012-11-08
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1568
展开全部
原来很正常的的话,E+H 电磁流量计仪表上量程与PLC的4-20mA定义的量程是否一样,另外可查看E+H 电磁流量计仪表上定义是不是4-20mA输出,有可能定义的是0-20mA输出。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b6f3ec8
2012-02-26
知道答主
回答量:18
采纳率:100%
帮助的人:3.9万
展开全部
可能是有延时可能是表有问题了 我们单位的表 一般发个信号也得等几秒DCS和3300上才传过来
追问
你好,我们的上位机收到的信号不是时间短,是一直都没变化,一直显示75立方米/h。测电流不稳,但在4-20mA范围之内。谢谢!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-02-27
展开全部
1.重新校下表 2.如果校表后还是大则PLC的参数或AD模块有问题.