互感器的作用是什么?分几类?

 我来答
柒月黑瞳dae3
高粉答主

2015-12-18 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:93%
帮助的人:1699万
展开全部
  互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
  互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和朝高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。

  电压互感器
  按用途分
  测量用电压互感器或电压互感器的测量绕组:在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息;
  保护用电压互感器或电压互感器的保护绕组:在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压信息。
  按绝缘介质分
  干式电压互感器:由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘,多用在及以下低电压等级;
  浇注绝缘电压互感器:由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型,多用在及以下电压等级;
  油浸式电压互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式,常用于及以下电压等级;
  气体绝缘电压互感器:由气体作主绝缘,多用在较高电压等级。
  通常专供测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kV及以下的电压互感器,35kV以上的产品均为油浸式。
  按相数分
  绝大多数产品是单相的,因为电压互感器容量小,器身体积不大,三相高压套管间的内外绝缘要求难以满足,所以只有3-15kV的产品有时采用三相结构。
  按电压变换原理分
  电磁式电压互感器:根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似,我国多在及以下电压等级采用;
  电容式电压互感器:由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,用在中性点接地系统里作电压测量、功率测量、继电防护及载波通讯用;
  光电式电压互感器:通过光电变换原理以实现电压变换,还在研制中。
  按使用条件分
  户内型电压互感器:安装在室内配电装置中,一般用在及以下电压等级;
  户外型电压互感器:安装在户外配电装置中,多用在及以上电压等级。
  按一次绕组对地运行状态分
  一次绕组接地的电压互感器:单相电压互感器一次绕组的末端或三相电压互感器一次绕组的中性点直接接地;
  一次绕组不接地的电压互感器:单相电压互感器一次绕组两端子对地都是绝缘的;三相电压互感器一次绕组的各部分,包括接线端子对地都是绝缘的,而且绝缘水平与额定绝缘水平一致。
  按磁路结构分
  单级式电压互感器:一次绕组和二次绕组(根据需要可设多个二次绕组同绕在一个铁芯上,铁芯为地电位。我国在及以下电压等级均用单级式;
  串级式电压互感器:一次绕组分成几个匝数相同的单元串接在相与地之间,每一单元有各自独立的铁芯,具有多个铁芯,且铁芯带有高电压,二次绕组(根据需要可设多个二次绕组处在最末一个与地连接的单元。我国在电压等级常用此种结构型式;
  组合式互感器:由电压互感器和电流互感器组合并形成一体的互感器称为组合式互感器,也有把与组合电器配套生产的互感器称为组合式互感器。

  电流互感器
  按用途分
  测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息;
  保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
  按绝缘介质分
  干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘;
  浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器;
  油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用;
  气体绝缘电流互感器:主绝缘由气体构成。
  按电流变换原理分
  电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器;
  光电式电流互感器:通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器,还在研制中。
  按安装方式分
  贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器;
  支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器;
  套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器;
  母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。
夏罗登工业科技(上海)有限公司
2021-01-20 广告
互感器的互感比: 1、互感器的互感比一般称为变比,电压互感器的变比等于原边额定电压除以额定副边电压。电流互感器的变比等于原边额定电流除以额定副边电流。 2、电压互感器的变比是固定的,即PT的二次侧为100V(0.1kV),一次侧为输入电压,... 点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
gkqmqon59843
2012-02-27
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:15.3万
展开全部
1)与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量。
2)与继电器配合,对电力系统和设备进行过电压、过电流、过负载和单相接地等保护;
3)使测量仪表、继电保护装置和线路的高电压隔开,以保证操作人员和设备的安全;
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助