4个回答
展开全部
你先说明负荷80%时是多少功率因数!否则神仙也无法计算的。1小时多少度电?是指损耗还是负荷用电量?
追问
功率因素为0.9吧,是指负荷用电量,不用考虑变损!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器负荷电流I=500*0.8/0.4*0.6=600A;
变压器的耗电量P=1.732*0.4*600*.9=374KW.h.你是想问这个吧?
变压器的耗电量P=1.732*0.4*600*.9=374KW.h.你是想问这个吧?
追问
变压器负荷电流I=500*0.8/0.4*0.6=600A;
0.8和0.6是如何来的?
追答
0.8是负荷率80%,0.6是经验数据。变压器容量口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
健康阿婆正确。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?