S7-300多从站PROFIBUS接线方式,我一直有个疑惑,他的电缆是并联以后接一个头插到PLC上么?
如图,里面的总线接头是什么样子的,还有以太网连接的时候电脑是都连接到路由器然后路由器再连接到PLC么?用WINCC软冗余的时候是电脑接到路由器,就可以实现两台电脑的冗余么...
如图,里面的总线接头是什么样子的,还有以太网连接的时候电脑是都连接到路由器然后路由器再连接到PLC么?用WINCC软冗余的时候是电脑接到路由器,就可以实现两台电脑的冗余么?
希望得到答案
软冗余的示例,或者是谁做过可以,希望可以请教!江湖救急啊! 展开
希望得到答案
软冗余的示例,或者是谁做过可以,希望可以请教!江湖救急啊! 展开
3个回答
展开全部
1:.总线接头是一进一出制,也就是说,一个总线接头可以接2跟线,所以,并非电缆并联后接一个头到PLC,而是电脑WINCC出来的线到1#PLC,1#PLC的总线接头再拉线出来到2#PLC,2#PLC再拉线出来到ET200。
2.WINCC和PLC如果通过以太网连接,相当于3台电脑构成局域网,此时所有的设备都连到路由器即可。
3.软冗余的意思是通过软件的方式实现冗余,降低硬件配置,所以通过常规的路由器也可以实现。
4.看了你的补充回答,你所谓的冗余应该是2台PLC之间的软冗余,这个最好是配置成2台PLC通过以太网连接通信,然后调用软冗余集成指令就可以了。具体的指令你要翻看手册了。
用终端电阻插头连接到DP接口就OK了,不同的PLC 软件都有通信接口!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有总线连接器啊,有的CPU自带DP接口就直接插啊,一般CPU型号后带2DP就表示自带了2个DP接口。以太网需要扩展模块,冗余一般指的是PLC的冗余,就是生产不能停下来的需要冗余,至于怎么冗余就牵涉很广了,一言两语说不清,自己看教程和西门子官方说明手册,有冷冗余和热冗余等等。主要是看系统需求。示例可以在中国工控网里有很多,很多搞这个的高手都在里面。
追问
我用的是软冗余。。就是一台上位机两台PLC一个ET200M,上位机跟两台PLC之间用以太网,两台PLC之间用MPI,PLC和ET200之间用PROFIBUS,能不能帮我找找资料啊?江湖救急啊!大哥帮忙啊!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询