家有三个灯管一台电视机用正泰断路器DZ47LE63-C60 可以吗?如人身触电会跳闸吗? 30

 我来答
Sunny7619
2012-02-28 · TA获得超过287个赞
知道小有建树答主
回答量:206
采纳率:100%
帮助的人:81.1万
展开全部
断路器是保护线路过载或过流的,不能保护人体直接触电,保护人体的是漏电保护器,又叫“剩余电流检测装置”,这里不讲专业知识了,只针对你使用情况说明一下。
你选的型号的中横杠后面的是产品的标称额定电流值,C类型,标称额定电流60A,这个电流足够家庭3个空调+3台电视+3台冰箱用的了,所以你选的太大了。
我们假设你的灯管是长管的约35W,3个就是105W,25寸老式电视是135W左右,新型的40寸LED背光液晶电视也是135W左右,40寸CCFL背光液晶电视或等离子电视则要260W左右,具体可以看电视后面的铭牌所示功率,就以假设的计算(105+260)/220=1.659A,选C4的即可,就是标称额定电流4A的,这完全是针对你说的3盏灯+1台电视说的,实际家庭很少这么用的,我最少只用过C6的,现在都是C10或C16的,建议你使用C10就可以了,因为室内布线都是2.5平方的铜线,安全载流量应该可以达到20A。
关于保护人体的漏电保护器,应该装在断路器前面,也就是进户线先接漏电保护器,从漏电保护器出来再接断路器,保护人体的是标称漏电流动作值应小于等于30毫安,通常标注为0.03A,响应时间为0.1s,这个不能错,否则就不能保护人了,因为漏电保护器有好几种型号,分别用在不同的场合,切记。
还有,漏电保护器只有在你值接触L或N线中的一根时,才能保护你,要是一手攥着L线(火线),一手攥着N线(零线),神仙也救不了你,不过同时攥着两根线的几率是很低的。
风吹云不动5
2012-02-28 · TA获得超过1869个赞
知道小有建树答主
回答量:648
采纳率:0%
帮助的人:381万
展开全部
如果家里电器只是照明和电视机,总功率加起来还不到1000W,你这个开关容量过大了,起不到过载保护的作用,只能漏电保护,建议更换为10A或者16A的漏电开关即C10或者C16。 家里应该还有插座之类的备用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
破云冲天
2012-02-28 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:44.6万
展开全部
要用也可以,最好是用漏电断路器C10的。C60代表60安培的电流,3只灯管和一台电视机总电流在500——800毫安左右。按照配电原理不超过10安培。为了人触电安全,建议你安装漏电断路器C10的。不论那个品牌都可以的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
舞动的情
2012-02-28 · TA获得超过127个赞
知道答主
回答量:208
采纳率:0%
帮助的人:62万
展开全部
可以的,你按一下实验开关试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
暖色清风
2012-02-28
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:14.4万
展开全部
不行 额定电流太大 起不到保护作用
建议用C16
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起