不同品牌的PLC编程思路不尽相同,对于永宏台达等PLC你的思路是对的,信捷我不确定,但你的问题解决起来不难。
1、确定PLC与文本显示正常连接。你可以在文本显示内做一个开关量按钮,然后观察PLC的输出,如果有响应则可。
2、试着将文本显示器里的数值写入其他D区,然后在PLC中读取该D区,检查数据是否到位?
3、检查数值类型,real.int.......
4、新建变量监控页。并观察D状态和DD状态。
5、相信问题不难解决
