跪求高人解答,力控组态软件
io连接plc时,数据库建立点的数据连接,连接项的地址是怎么选的,是随机分配0,1,2,3什么的,还是要按照plc的输入输出地址,比如西门子的I0.0,Q0.1什么的...
io连接plc时,数据库建立点的数据连接,连接项的地址是怎么选的,是随机分配0,1,2,3什么的,还是要按照plc的输入输出地址,比如西门子的I0.0,Q0.1什么的
展开
展开全部
离散输入,I0.0,地址0,数据类型bit,位偏移0;
离散输出,Q0.1,地址0,数据类型bit,位偏移1;
地址要对应,如果数据是16位,可以是T,C,V等,就没有偏移,T32,地址32
离散输出,Q0.1,地址0,数据类型bit,位偏移1;
地址要对应,如果数据是16位,可以是T,C,V等,就没有偏移,T32,地址32
追问
那如果是I2.3,是不是就是离散输入,地址2,位偏移3,我理解的对吗,刚接触这软件
还有,如果我定义的点是表示电机是否运行的数字量,而电机运行需要Q1.1和Q1.2共同驱动,一个点对应两个plc输出地址,那该怎么写呢
追答
如果是I2.3,地址2,位偏移3,对。
如果我定义的点是表示电机是否运行的数字量,方法:
可在PLC里编程序,Q1.1与Q1.2=M1.0,力控里对应M1.0,就可以判断;
或者读取两个点,在力控里用控制策略也行!

2024-08-19 广告
力控SCADA系统是一款功能强大的**监控与数据采集系统**,专为工业自动化设计。该系统结合了先进的数据处理技术和灵活的组态方式,可实现对工业现场各类设备的实时监控、数据采集、控制操作等功能。力控SCADA系统具备高度的可定制性和可扩展性,...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
展开全部
你的先建立IO设备组态 选择西门子PLC的 然后去数据库组态那里编辑 相应的点就好了
追问
设备已经设置好了,是在数据库组态里面,建立好了点,要把点跟io设备建立数据连接
连接项里的地址怎么写,我用的是6.1sp3,里面叫地址,其他的好像叫通道口,一不一样我就不知道了,总之就是新增连接项的时候,里面有一个数据区域类型(模拟,数字什么的),还有地址,我想知道地址写什么
追答
打开力控的驱动帮助里面每一个都描述的很清楚的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询