PKPM生成的配筋图怎样解读,请解释一下图中的梁和柱配筋

图片... 图片 展开
 我来答
777简简单单
高粉答主

推荐于2016-01-23 · 简单分享知识,快乐学习!
777简简单单
采纳数:3588 获赞数:158898

向TA提问 私信TA
展开全部
  柱子的配筋都是对称配筋,也就是说左右对称和上下对称所以只用整一面就行。面积应配成110mm2,我输入有误,至于0.0指柱的箍筋应该满足混凝土规范中柱箍筋的构造配筋。
  柱子:轴压比0.08,核心区抗剪箍筋?.0,一侧纵筋为11,另一侧未显示不知道,角部配筋2.0,加密区箍筋1.8;
梁:顶面左端配筋8,中部及右端0;底部左端配筋8,中部6.右端7,;加密区及非加密区均配箍筋0.4.
以上单位均为平方厘米,你可以点击图形文件界面上的帮助按钮查看各数字含义。
ght2006ght2006
2012-03-01
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2.9万
展开全部
G0.4—0.4 指的是梁上的箍筋截面面积为40mm2,7—0—7指的是梁上部钢筋面积需700mm2
3—5—3指梁的底部钢筋需500mm2,1.5指柱的角筋面积为150mm2,5指柱子的这一侧钢筋面积
需500mm2,3指柱子的另一侧钢筋需300mm2,0.44指柱的轴压比为0.44,G1.1—0.0指柱的箍筋
面积需140mm2
追问
G1.1-0.0,明明是1.1,为什么面积是140mm2,还有后面的0.0是什么意思?
柱子的3,为什么标在右面而不是上面?
追答
柱子的配筋都是对称配筋,也就是说左右对称和上下对称所以只用整一面就行。面积应配成110mm2,我输入有误,至于0.0指柱的箍筋应该满足混凝土规范中柱箍筋的构造配筋。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起