2010、2011年度高压类电工进网作业许可证考试题集
2个回答
展开全部
电工进网总复习题
A卷
单项选择题
1、剩余电流保护器的动作电流值达到或超过给定电流值时,将自动( B )。
A.重合闸 B.切断电源 C.合上电源 D.给出报警信号
2、 供电质量指电能质量与(A )。
A. 供电可靠性 B. 供电经济性 C. 供电服务质量
3、变压器一次绕组加额定频率的额定电压,在( C)下,二次空载电压和二次负载电压之
差与二次额定电压的比值称为变压器的电压调整率。
A. 纯电阻负载 B. 任意的负载功率因数 C. 给定的负载功率因数
4、变压器(A ),变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升。
A. 正常运行时 B.故障运行时 C. 过负荷运行时
5、变压器吸湿器的作用是吸收( C )中的水分,确保储油柜内上部空气的干燥。
A. 水 B. 油 C. 空气
6、变压器二次绕组(C ),一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流
为空载电流。
A. 接纯电阻负载 B. 短路 C.开路
7、当电力系统或用户变电站发生故障时,为保证重要设备的连续供电,允许变压器(C )
过负载运行。
A. 长时 B. 最大 C. 短时
8、变压器的相数一般分为( A )两种。
A. 单相和三相 B. 单相和两相 C. 两相和三相
9、倒闸操作一般由2人进行,一人操作,一人( A )。
A.监护 B. 唱票 C.指挥 D.监督
10、变压器二次侧不带负载,一次侧与电网断开时的调压称为( A )。
A. 无励磁调压 B. 有励磁调压 C. 有载调压
11、水冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B )之差。
A. 周围环境温度 B. 冷却器入口处水温 C. 冷却器出口处水温
12、变压器的绕组一般用绝缘纸包的铜线或( A)绕制而成。
A. 铝线 B. 绝缘 C. 硅钢片
13、断路器铭牌上应标明其(B )。
A. 使用说明 B. 基本参数 C. 操作注意事项
14、 弹簧操动机构的操作电源( C)。
A. 必须是直流电源 B. 必须是交流电源 C. 既可以是直流电源也可以是交流电源
15、由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为( D )。
A.电弧 B.触电 C.电击 D.电伤
16、在( A ),应加强对断路器的巡视检查。
A. 气温突变和高温季节 B. 降低负荷时 C. 雷电活动时
17、触头间介质击穿电压是指使触头间( B)电弧的最小电压。
A. 产生 B. 维持 C. 熄灭
18、 RGCV型高压开关柜标准单元设置的设备有( )、可见的三工位开关、母线、观察窗等。
A. 负荷开关 B. 真空断路器 C. 熔断器
19、跌落式高压熔断器熔丝熔断时,电弧使(B )产生大量气体,形成纵向吹弧。
A. 陶瓷芯 B. 消弧管 C. 吹弧喷口
20、 KYN××800-10型高压开关柜的三相主母线截面形状为( )。
A. 圆形 B. 矩形 C. 三角形
21、 以下短路形式中,(C )属于对称短路。
A. 单相短路 B. 两相短路 C. 三相短路
22、在RGC型高压开关柜型号中,用( )表示带有负荷开关的母线分段单元。
A. RGCS B. RGCV C. RGCF
23、架空电力线路夜间巡视时发现接头过热发红现象,应采取如下措施( D )。
A.继续运行 B.将线路负荷减少一半 C.线路停电处理 D.适当减少负荷,增加巡视
24、转角杆塔用符号( C )表示。
A.Z B.N C.J D.D
25、电力电缆停电超过一个月但不满一年时,必须做( B )。
A.交流耐压试验 B.直流耐压试验 C.接地电阻试验 D.标准预防性试验
26、当人体触及漏电设备的外壳,加于人手与脚之间的电位差称为( B )。
A.短路电压 B.接触电压 C.跨步电压 D.故障电压
27、在正常情况下,阀型避雷器中(A )。
A. 无电流流过 B. 流过工作电流 C. 流过工频续流
28、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈高阻,泄漏电流不超过( B )。
A. 0.1mA B. 1mA C. 10mA
29、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动是指保护具有较好的( D )。
A.选择性 B.快速性 C.灵敏性 D.可靠性
30、电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取( A )秒。
A. 0.5 B.1 C. 1.5 D.2
31、电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体状况等有很大关系,一般女性比男性因电击造成的伤害( A )。
A.重 B.轻 C.无关
32、绝缘安全用具分为辅助安全用具、( A )。
A.基本安全用具 B.接地装置 C.一般防护安全用具 D.电气安全用具
33、回转式高压验电器一般每( C )进行一次预防性电气试验。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
34、高压验电器的结构分为指示器和(C )两部分。
A.绝缘器 B.接地器 C.支持器 D.电容器
35、绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的( D )。
A.导电性 B.防水性 C.耐热性 D.绝缘性
36、电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具、( D )。
A.基本安全用具 B.辅助安全用具 C.接地装置 D.一般防护安全用具
37、下列( B )三种用具是在电气操作中使用的绝缘安全用具。
A. 绝缘手套、验电器、携带型接地线 B.绝缘鞋、验电器、绝缘垫
C. 验电器、绝缘鞋、标识牌 D.绝缘手套、绝缘鞋、临时遮栏
38、我国规定的交流安全电压为12V、6V、( B )。
A.220V、380V B.42V、36V C.220V、36V D.380V、42V
39、检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:(D )。
A. 从此上下! B.在此工作! C. 止步,高压危险! D. 禁止攀登,高压危险!
40、当电压为250~300V以内时,工频交流电比直流电危险性( A )。
A.大 B.小 C.无关
判断题
1、电击是指电流流过人体的内部,造成人体内部器官的伤害。( Y)
2、对于突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失的负荷,应采取最少不少于2个独立电源供电。( Y )
3、变压器匝数少的一侧电流小,电压高。( N )
4、变压器负载运行时,二次电压的大小随负载电流大小和负载功率因数大小的不同而改变。( Y )
5、变压器的变比等于一、二次电压最大值之比。( Y )
6、电流互感器一次绕组匝数很少,二次绕组的匝数较多。( Y)
7、当变压器带有可控硅整流器或电弧炉设备时,会加大变压器运行的声音。( Y)
8、变压器的二次侧绕组的电压一定低于一次侧绕组的电压。( N)
9、三相变压器绕组为Dd联结时,绕组电流乘以就等于相电流。( N)
10、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表的电压线圈并联。( N)
11、辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的保护作用。( Y )
12、 SF6气体的灭弧能力是空气的2.33倍。(N )
13、隔离开关型号为GW4-35/600,含义是:额定电压35KV,额定电流600A。( Y)
14、GN2-35/1000代表额定电流为2KA的户内隔离开关。(N )
15、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。( N )
16、 RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝串联组成。( N )
17、 FN3-10R/400是10KV负荷开关的型号。( Y )
18、绝缘杆工作部分不宜过长,以免操作时造成相间与接地短路。( Y )
19、电容器金属外壳应有明显的接地标志,其外壳与金属架构应共同可靠接地。( )
20、KYN××800-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在电缆室。( Y )
21、架空线路为公网及专线时,定期巡视周期为每季一次。( )
22、工作票签发人由工作许可人担任。( N )
23、架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的2倍。( N )
24、横担定位在电杆的上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间有规定的距离。( Y )
25、35~110KV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外皮应经保护器接地或保护间隙接地。( N)
26、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压电击,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。( Y )
27、装设临时接地线时,必须先在设备导线上挂接,然后将地线接地端接好。( N)
28、工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填用工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工、终结等手续。( N )
29、电流流过人体时,人体内部器官呈现的电阻称为体内电阻。( Y )
30、当带电体有接地故障时,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为跨步电压。( Y)
31、绝缘夹钳的结构由工作钳口、钳绝缘部分和握手三部分组成。( Y )
32、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票。( N )
33、声光型高压验电器在雨、雪、雾天及空气湿度较大时也能正常使用。( N )
34、使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为感知电流。( Y )
35、工作票的执行中,工作班成员只有得到工作负责人的许可命令后方准开始工作。(Y )
36、在倒闸操作中,由于误操作造成带负荷合上隔离开关后,应迅速将其拉开。( N )
三、多项选择题
1、对断路器操动机构的基本要求有(ABCD )。
A. 具有自由脱扣装置 B. 动作迅速 C. 具有足够的操作功 D. 具有较高的可靠性
2、变压器的铭牌上标有变压器的(ACD )等。
A. 额定电压 B. 额定电流 C. 额定容量 D.额定频率
3、开断( ABCD)时,如果开关设备的灭弧能力特别强,有可能出现截流过电压。
A. 空载变压器 B. 高压空载长线路 C. 电力电容器 D. 高压电动机
4、RGCC型高压开关柜中三工位开关的3个工位是( )。
A. 关合 B. 隔离 C. 接地 D. 试验
5、在工作票执行中,监护人的监护内容包括( ABCD )。
A. 部分停电时,监护所有工作人员的活动范围,使其与带电部分之间不小于规定的安全距离
B.带电作业时,监护所有工作人员的活动范围,使其与接地部分保持安全距离
C.监护所有人员工具使用是否正确
D.监护工作位置是否安全,操作方法是否得当
E.监督非工作人员有何举动
6、 对电气主接线的基本要求有电能质量、( ABCD )。
A. 供电可靠性 B. 可扩建性 C. 经济性 D. 灵活性
7、在远距离输送电能的过程中,需要( AB )才能将发电厂发电机发出的电能输送到负荷区,并适合于用电设备的使用,实现电能的传输和分配。
A. 升压变压器 B. 降压变压器 C. 仪用互感器 D.所用变压器
8、 当电压降低时,白炽灯的( BC )将下降。
A. 发光效率 B. 光通量 C. 寿命 D. 功率因数
四、案例分析题
1、根据上级调度指令,下级变电站将于明天上午8:00停电检修,下午14:00恢复送电,在第二天的下午14:00本站运行人员( B )。
A. 可以按照预定的时间向下级变电站送电
B.需等待下级变电站工作票终结确认后恢复送电
C. 随时均可送电
2、一台三相变压器的额定容量SN=3200kVA,额定电压为U1N/U2N=35/10.5kV,其二次侧额定电流为( )A。
A. 91. 4 B. 176 C. 304.8 (提示=1.732)
A卷
单项选择题
