西门子plc中的SR指令是什么
6个回答
展开全部
SR触发器,这个指令是复位优先型触发器。它有两个输入S和R,一个输出Q。现用0和1分别表示信号的高低电平,下面程序会出现几种情况:
(1)S=0,R=0,Q保持不变(0或1);
(2)S=0,R=1,Q=0;
(3)S=1,R=0,Q=1;
(4)S=1,R=1,Q=0 。
【下图为部分梯形图】
M0.0=1,m0.2=0,mo.1=1,mo.3=1;
M0.0=0,M0.2=1,则m0.1=0,m0.3=0 ;
M0.0=1,m0.2=1,则复位优先,m0.1=0,m0.3=0 。
【注】
SR触发器和RS触发器大体一致,但当S=1,R=1时,SR触发器复位优先,输出低电平Q=0,RS触发器置位优先,输出高电平Q=1 。
展开全部
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
编写SR主控命令的时候,先按F8转入输入命令格式,然后,写SR空格N0空格Mx按确认键完成,主控结速时按F8输入MCR空格Nx确认后完成。主控命令能够用七次,从N0到N7。仅供参考
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对于西门子200系列PLC而言,SR指令是置位优先触发器指令,而对于西门子300/400系列西门子而言,该指令则是复位优先触发器指令
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先置位后复位
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: