变压器和电流互感器在工作原理上有什么本质的区别,为什么变压器的二次侧不能短路而CT的却可以
5个回答
2012-03-03 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
变压器与电流互感器的工作原理是一样的,都是应用法拉第电磁感应定律。
变压器的一次侧的电流是由二次电流决定的,而电流互感器的一次电流是线路电流,是由线路决定的,铁芯中的磁通是由一次电流决定的,如果二次侧开路,就没有二次电流去磁,铁芯就是饱和,就会在二次侧感应出高压,不安全,所以电流互感应器二次侧必须短路,不能开路。
变压器的一次侧的电流是由二次电流决定的,而电流互感器的一次电流是线路电流,是由线路决定的,铁芯中的磁通是由一次电流决定的,如果二次侧开路,就没有二次电流去磁,铁芯就是饱和,就会在二次侧感应出高压,不安全,所以电流互感应器二次侧必须短路,不能开路。

2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
原理是一样的,互感器二次绕组少,短路电流小,可以短路。变压器二次绕组短路后电流过大容易损坏设备
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器和电流互感器原理基本一样,变压器分降压、和升压两种,并能通过多组线圈产生多组电压。互感器只是一个单线圈升压器,靠感应导线的微弱辐射电流升压驱动电流表。高压电压互感器基本就是降压变压器。变压器二次短路,电流超过铁心的磁通量,会使铁心磁饱和发热烧毁绕组。所以要采取保护措施。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器和电流互感器的工作原理是一样的,都是靠电磁感应原理工作。不同之处在于变压器用于改变电压,电流互感器用于改变电流。根据变压器电流与匝数成反比的原理,电流互感器的磁极线圈匝数很多,这就使次级的阻抗很大,即使短路,次级电流也不会增大。
变压器次级线圈阻抗很小,一旦短路,则短路电流很大。
电流互感器次级不能开路,否则因为次级匝数很多,会形成高电压!
变压器次级线圈阻抗很小,一旦短路,则短路电流很大。
电流互感器次级不能开路,否则因为次级匝数很多,会形成高电压!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
简单地说就是,变压器包括电压互感器的二次电流比较大,短路是很危险的;电流互感器的二次电流很小,电压却比较高,适合与内阻很小的电流表连接。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询