老师:你好,我有个问题想请教你一下,我们公司的电压等级是35KV,有两台35KV变0.4KV的800KVA的变压器。 10

还有两台35KV变220V的3500KVA整流变压器,由于市场疲软,我们现在停产只开了一台800KVA的变压器,实际负荷才200KW左右。低压侧有自动无功补偿电容器组,低... 还有两台35KV变220V的3500KVA整流变压器,由于市场疲软,我们现在停产只开了一台800KVA的变压器,实际负荷才200KW左右。低压侧有自动无功补偿电容器组,低压侧功率表显示都是0.9以上。但电力局在110KV变电站那里的表上显示的功率因素只是0.28左右。这样,我们每个月的力调电费高达十多万。我们高压侧有1500KVar的固定补偿电容,但因为负荷太小,没有投入。想请教一下,像我们这种情况,仅仅在低压侧补偿到0.9以上就可以了吗?还是不可避免?会不会是电力局弄错了?谢谢! 展开
 我来答
挽艳惜3163
2012-03-10 · TA获得超过5.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:0%
帮助的人:2454万
展开全部
1)停用变压器应该与供电部门协商,2)供电公司要求低压侧达到0.9以上。3)与110KV没有关系,属于变相捞钱。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
534085425
2012-03-07
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:14.3万
展开全部
这个有点难说了,像我们以前电厂,10KV的显示和380V的显示出功率因素基本差不多的,0。95%,我们也在厂区的380V低压侧进行电容补尝,都可以提升10KV电网上的功率因素。 你在电力局看到的是功率因素还是无功表???功率因素怎么可能这么低??