固态继电器在损坏或烧掉的情况下,输出端会不会有处于导通的情况?(望能说得详细点。谢谢!)

 我来答
百度网友e225a49
2012-03-04
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:27.4万
展开全部
当然会了,里面可控硅击穿短路了的时候自然就一直处于导通状态了,我们可是做固态继电器的厂家!
追问
非常谢谢你的回答,还有几个问题想问下你,希望能得到你的解答。一般在什么情况下会产生击穿短路?假如我的工作电流是15A。而固态继电器用到50A的,还会发生击穿吗?损坏形成导通除了击穿外还有其它情况吗?
追答
负载电流过大的可能性是最大的,50A的用到15A应该安全的,不过也得有散热,没散热的话时间一长也一样会烧!有些过流严重的可控硅会炸开,也就不通了!
北京希曼顿机电设备有限公司
2023-08-25 广告
作为北京希曼顿机电设备有限公司的工作人员,我认为质量好的固态继电器有以下几种:1. 快速熔断器式固态继电器:这种继电器采用快速熔断器作为输出器件,具有响应速度快、控制精度高、负载能力强等优点。2. 光电耦合器式固态继电器:这种继电器采用光电... 点击进入详情页
本回答由北京希曼顿机电设备有限公司提供
3741399
2012-03-03 · TA获得超过994个赞
知道小有建树答主
回答量:710
采纳率:0%
帮助的人:319万
展开全部
会,因为它是以可控硅为开关器件的,当可控硅击穿的时候,就形成直通了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
新发固态继电器
2012-03-07
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1.7万
展开全部
会,用原装的固态就不会坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)