测试变压器短路阻抗的方法
5个回答
展开全部
变压器短路阻抗测量采用伏安法。该方法适用于单相和三相变压器。测试前将变压器的一侧出线短接,短接用的导线须有足够的截面积,并保持各出线端子接触良好,以减小引线的回路电阻。变压器的另一侧施加试验电压,从而产生流经阻抗的电流,同时测量加在阻抗上的电流和电压,此电压、电流的基波分量的比值就是被试变压器的短路阻抗。
变压器短路阻抗测试时,通常在变压器的高压绕组侧加压,在低压绕组侧短路。为保证测试精度,电压测量回路应直接接在被试变压器的出线端子上,以免引入电流引线上的电压降。试验用调压器的额定电流不能小于10A,试验时流经被试变压器绕组的试验电流以在其额定电流的0.5%~0.1%的数量级上或2~10A为宜,试验电流不能太大,否则由于电源的过载使试验电压波形严重畸变,影响测试精度。
将变压器的二次绕组短路,一次侧加入适当电压,当二次侧产生的短路电流等于二次侧额定电流时,一次侧所加的电压即为阻抗电压,用其点额定电压的百分数表示。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
GDZT-3A变压器短路阻抗测试仪采用单相测量方式,对于三相变压器三次升压过程即可自动计算出每相的短路阻抗、电抗、电感值。内部采用锁相环技术,同步采样交流信号,测量数据准确。还可测量电压,电流,功率,频率等。单机测量电压、电流范围宽,支持外接CT、PT进一步扩展测量范围。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
其中一侧短路,另一侧测量电压和电流就可以了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: