电流互感器的准确等级是怎么定义的?

 我来答
更上百层楼
高粉答主

2019-09-07 · 没有比挣大米更让我开心的了
更上百层楼
采纳数:422 获赞数:291368

向TA提问 私信TA
展开全部

电流互感器准确等级的确定原理如下:

电流互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计。若标准互感器比被测互感器只高一个等级,此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。

被测互感器与标准互感器的二次电流差一般采用互感器校验仪进行量。直接从互感器校验仪上读出比值差fx(%),相位差δx(’)。由于互感器校验仪测的是被测互感器与标准互感器电流差与二次电流的比值,所以对互感器校验仪的要求不高。要能校验什么等级的互感器,基本由标准互感器决定。

标准互感器是互感器校验系统的关键核心。对被测互感器进行校验,除了标准互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器,可以调节升流器电流的调压器,及负载。

扩展资料:

电流互感器准确等级的注意事项:

1、计量标准的测量不确定度比:用计量标准来检定测量仪器时,由于标准器具、检定方法、环境和人员操作等的影响,使检定系统的标准值存在不确定度,在合格评定时,为了考查标准值对仪器检定的影响,引入不确定度比的概念,即被检仪器示值的最大允许误差与标准值的不确定度之比,用TUR表示。

2、计量标准满足不确定度比要求的情况:当测量仪器按准确度级别进行检定时,若满足TUR,则可不考虑标准值的测量不确定度对仪器检定的影响。

检定过程虽然没有直接进行不确定度的计算,但通过对标准值规定不确定度比的要求,保证当被评定测量仪器处于合格状态时,对示值误差评定的测量不确定度能处于一个合理的范围内。

3、计量标准不满足不确定度比要求的情况:当测量仪器按准确度级别进行检定时,若不能满足TUR的要求,则必须考虑标准值的测量不确定度对仪器检定的影响。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

参考资料来源:百度百科-准确度等级

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
电流互感器将大电流变为小电流,计算时将二次侧电流值乘以电流互感器的变比即可。 如:1 /5的电流互感器,变比为200,即,当二次侧电流为1A时,一次电流为200A。 一般电路互感器有多组接线端,1S1、1S2;2S1、2S2;3S1... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
逍遥九少
高粉答主

推荐于2017-09-06 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:92%
帮助的人:1758万
展开全部
准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。
电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。电流互感器的准确度等级分为0.001~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
AnyWay中国
推荐于2018-05-08 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:4568万
展开全部
额定电流下的比差和角差确定。
例如按照《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》规定。0.2级电压互感器和电流互感器在50Hz,额定电流下,其最大比差(比例误差,也称赋值误差)小于0.2%,角差(相位误差)小于10′。
测量用互感器精度划分:
0.5级、0.2级、0.1级、0.05级、0.02级、0.01级、0.005级、0.002级、0.001级
0.5S级、0.2S级、0.1S级、0.05S级、0.02S级、0.01S级、0.005S级、0.002S级、0.001S级
保护用互感器一般只有两个级别:5P和10P。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
2012-03-04 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50553
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
电流互感器按精度分有
2级、1级、0.5级、0.2级、0.1级、0.05级、0.02级、0.01级、0.005级、0.002级、0.001级等
比如0.5级,表示测量误差不会超过标准数据的±0.5%;0.02级表示测量误差不会超过标准数据的±0.02%;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
touchsea13783959
2012-03-04 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:74
采纳率:100%
帮助的人:41.8万
展开全部
0.2s,0.5d.Xp
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助