100多点的西门子plc程序(一排卡件足够),s7-300来编写,要求用电脑来显示画面并且要能在线修改组态

请问:我应该怎样连接电脑和PLC呢?用几根电缆?什么协议?软件用s7-300和wincc本人菜鸟一个谢谢大家~... 请问:我应该怎样连接电脑和PLC呢?用几根电缆?什么协议?软件用s7-300和wincc
本人菜鸟一个 谢谢大家~
展开
 我来答
lixiulin818
2012-03-05
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:17.7万
展开全部
西门子的不同设备选用不同的数据线,s7-300用MPI/DP适配器。USB接口和串口(电脑端),连接PLC S7-300、400使用;CP5611卡。台式电脑用,PCI插槽,然后用DP总线连接PLC S7-300、4004、CP5511卡。笔记本用,PCMCIA接口,连接PLC S7-300、400使用。
更多追问追答
追问
嗯,我只需要台式电脑连接PLC,实现wincc的画面还有修改里面的T形图的功能,选用 312 cpu,需要什么电缆和接口,用什么协议?》
追答
MPI协议,RS485电气接口