pt100二线制热电阻与显示仪表之间怎么接线?

 我来答
王律师案件普法

2019-08-02 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:34.2万
展开全部

将PT100的两根线接到仪表的输入端子即可,一般还要在仪表上的输入类型设置成PT100。

Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。

它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长

扩展资料:

热电阻有二线制,三线制,四线制。此篇文章介绍四线制热电阻的特点和接线方式,其他线制请参阅其他文档。

四线制:在热电阻体的电阻丝两端各连出两根引出线。测温时,它不仅可以消除引出线电阻的影响,还可以消除连接导线间接触电阻及其阻值变化的影响。四线制多用在标准铂电阻的引出线上。

二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。

参考资料来源:百度百科 ——热电阻

上海振丹
2024-10-30 广告
作为上海振丹传感器仪表厂的工作人员,对于压力传感器显示负值的问题,我们认为这可能是由于被测物产生了负压力、环境温度变化、电子噪声干扰、传感器本身故障、安装位置不合理或灵敏度过高等多种原因导致的。为解决这个问题,我们建议检查传感器是否有故障,... 点击进入详情页
本回答由上海振丹提供
小苏超级爱娱乐
2019-09-17 · TA获得超过1.8万个赞
知道答主
回答量:1160
采纳率:60%
帮助的人:30.3万
展开全部

将PT100的两根线接到仪表的输入端子即可,一般还要在仪表上的输入类型设置成PT100。

Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。

它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长。

扩展资料:

芯片内部集成了高效率的DC-DC,能产生两组互相隔离的电源分别给内部输入端放大电路、调制电路供电和输出端解调电路、转换电路、滤波电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:电源、信号的输入/输出3000VDC三隔离。

并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。温度信号隔离放大器使用非常方便,只需很少外部元件,即可实现Pt100热电阻信号的隔离变送。并可以实现工业现场温度控制信号一进两出、一进四出的功能。

医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。

热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。

国标热电阻的引线主要有三种方式:

二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。

参考资料来源:百度百科-pt100

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Sugarforsugar
2019-08-02
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

三线制接法。如热点阻两点。则一点接a线,另一点接两根线。如三点必须找出a线,用万用表测对另两个有电阻那就是a线。a线接在仪表端标有电阻一端。另两根接标有电阻另一端和不标点。

热电阻的三根线接1号、2号、3号端子。如果显示仪表有接线图,接线方法见插图。如果没有接线图或者把接线图弄丢了,按下列方法接线:热电阻的三根导线,如果有两根颜色相同,接线时把两根颜色相同的导线接2号和3号端子。

另一根接1号端子,接通电源后如果显示不正常(显示最大或最小),把1号端子上的导线与3号端子上的导线调换一下即可。

如果三根导线颜色各不相同,就必然会有一根是红色的,接线时把红色的导线接1号端子,其余两根导线接2号和3号端子,接通电源后如果显示不正常(显示最大或最小),把1号端子上的导线与3号端子上的导线调换一下即可。

Cu50同热电阻接线方法同上。

扩展资料

参考资料来源:百度百科-Pt100热电阻

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
accompanyxin
推荐于2017-10-01 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9821
采纳率:92%
帮助的人:2619万
展开全部

一般来说,热电阻的三根线接1号、2号、3号端子。

如果显示仪表有接线图,接线方法见插图。

如果没有接线图或者把接线图弄丢了,按下列方法接线:

热电阻的三根导线,如果有两根颜色相同,接线时把两根颜色相同的导线接2号和3号端子,另一根接1号端子,接通电源后如果显示不正常(显示最大或最小),把1号端子上的导线与3号端子上的导线调换一下即可。

如果三根导线颜色各不相同,就必然会有一根是红色的,接线时把红色的导线接1号端子,其余两根导线接2号和3号端子,接通电源后如果显示不正常(显示最大或最小),把1号端子上的导线与3号端子上的导线调换一下即可。

Cu50同热电阻接线方法同上。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大气铅笔依然
2019-11-13 · TA获得超过335个赞
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:2047
展开全部

热电阻的三根线接1号、2号、3号端子。

第一,如果显示仪表有接线图,接线方法见插图。

第二,如果没有接线图,接线方法如下:

1、如果有两根颜色相同,接线时把两根颜色相同的导线接2号和3号端子,另一根接1号端子,接通电源后如果显示不正常(显示最大或最小),把1号端子上的导线与3号端子上的导线调换一下即可。

2、如果三根导线颜色各不相同,就必然会有一根是红色的,接线时把红色的导线接1号端子,其余两根导线接2号和3号端子,接通电源后如果显示不正常(显示最大或最小),把1号端子上的导线与3号端子上的导线调换一下即可。 

Cu50同热电阻接线方法同上。

扩展资料:

热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:

1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;

2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;

3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;

4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。

参考资料来源:百度百科—pt100