变压器缺相与接地有什么区别
推荐于2017-10-09 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
对变压器而言,缺相对变压器运行没有影响,但变压器缺相,由它供应的三相电压不正常,三相负荷不能运行,所以变压器不允许缺相运行。
变压器接地有两种情况,在我们国家6KV、35KV小电流接地系统,变压器或线路接地,可以正常运行,但接地表明变压器或线路有故障,需要在2小时内查出接地故障并处理。如果2小时内未查出故障,要停电处理,防止事故扩大。110KV及以上系统的变压器,都是大电流接地系统,接地就会短路跳闸,不存在接地运行。
变压器接地有两种情况,在我们国家6KV、35KV小电流接地系统,变压器或线路接地,可以正常运行,但接地表明变压器或线路有故障,需要在2小时内查出接地故障并处理。如果2小时内未查出故障,要停电处理,防止事故扩大。110KV及以上系统的变压器,都是大电流接地系统,接地就会短路跳闸,不存在接地运行。
推荐于2017-09-13 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
有根本的区别,缺相是缺少了一相电,接地是保护变压器和其他动物不被触电的外壳接地线。
变压器缺相是不允许的,轻者烧三相负载,严重的话就可能烧变压器。
而变压器接地有几种,如果是中性点接地那是正常的。如果是变压器的一次绕组或二次绕组接地那也不行的,假如像这样,那变压器的对地电压很高,像这样运行会出安全事故,搞不好还会出现生命危险。
变压器缺相是不允许的,轻者烧三相负载,严重的话就可能烧变压器。
而变压器接地有几种,如果是中性点接地那是正常的。如果是变压器的一次绕组或二次绕组接地那也不行的,假如像这样,那变压器的对地电压很高,像这样运行会出安全事故,搞不好还会出现生命危险。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器缺相是不永许的,轻者烧三相负载,严重的话就可能烧变压器。而变压器接地有几种,如果是中性点接地那是正常的。如果是变压器的一次绕组或二次绕组接地那也不行的,假如像这样,那变压器的对地电压很高,像这样运行会出安全事故,搞不好还会死人的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
TT的供电系统中,其中一相缺了。另外两相接在变压器的进线端,实际上就是两相电供给三相的变压器运行,规程是可以运行两个小时 。对变低侧的设备不会影响。变低侧的电仍然是线电压380V的电。
变压器接地方式有一下几种:
大体分两种:大电流接地,小电流接地
大电流接地包括中性点直接接地,或经小电阻接地
小电流接地包括中性点不接地或经大电阻接地或经消弧线圈接地
变压器接地方式种类基本就以上几种对于一次设备的接地,主要有直接接地,经电阻接地,经销户线圈接地。220kV以上的系统,主变压是直接接地的。220kV一般是经隔离开关接地,按系统指令决定接地还是不接地。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询