2500KVA的变压器GCK出线800的开关垂直排怎么算,800的开关能做抽屉吗。

 我来答
徐州雷顿
2012-03-07 · TA获得超过2501个赞
知道小有建树答主
回答量:401
采纳率:100%
帮助的人:575万
展开全部
GCK低压柜是有标准模式的抽屉柜,所以你问的出线断路器的垂直排这个概念有点模糊,因为在GCK柜中从主母排到支排是固定的,只有从支排到断路器进线那一段,那个只要保证相间距离很好测量的啊!
至于出线开关800A可以采用两种方式安装,一是用框架断路器,那只能做成固定分隔式;二是采用塑壳断路器,那种可以做成抽屉式的,但最少要占2.5个单元。用框架还是塑壳要看负载的开段电流了!
追问
变压器过来是一台总柜4000的框架断路器,再一台电容柜,然后三台出线,其中有一台要装800的开关3个,63的6个,另一台装800的开关4个100的一个。800的开关做成抽屉的话应怎么处理。
追答
GCK柜体的抽出单元数分为1/2单元、1单元、3/2、2单元、3单元五个系列,又因为GCK柜型最多只能装9个单元,如果要装800A的塑壳断路器,国产的体积有点偏大,2单元有点紧张,所以你只能选择施耐德等进口品牌的塑壳体积小,2单元可以装。那样的话就没问题了,因为800A的开关2单元,100A的一单元,63A的1/2单元,所以800A的开关4个100A的一个正好9个单元,800A的开关3个,63A的6个也正好9个单元。