一般空气源热泵机组出水温度最高可达多少度?
14个回答
展开全部
一般空气源热泵机组出水温度最高可达温度65℃。
空气源热泵在国标工况下的COP值一般在2.9~4.5之间,容易满足要求;但是环境温度低于5℃后,机组能效开始衰减,普通的空气源热泵在-5℃下几乎都不能使用;超低温空气源机组确可以在-25℃的低温环境下正常制热,此时的能效衰减至2.0以下。
扩展资料:
关于一般空气源热泵机组各用途的出水温度的要求:
1、生活热水,出水温度要求高 ;
2、散热器采暖,出水温度要求55~65℃;
3、风机盘管采暖,出水温度要求40~50℃;
4、低温地板辐射采暖,出水温度35~10℃。
参考资料:百度百科——超低温空气源热泵
湿美电气
2023-06-13 广告
2023-06-13 广告
在不同工况条件下的进水温度都不同,空气能热泵的进水温度是一个不断变化的数值。 从现行的国标GB/T23137或GB/T21362来说,在环境温度20℃,热水出水温度5℃时候的进水温度设置是15℃。 在实际使用过程中,进水温度可能会低至接近1...
点击进入详情页
本回答由 湿美电气提供
展开全部
一般直热机在55度以上但不超过60度
空气源热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡循环原理:液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条联通压缩机的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样冷凝器的放热量就会提高,因此在极低的温度下仍能正常制热。
空气源热泵机组的出水温度一般是在55度到65度之间,不同的商家产品对于温度的控制也不一样。如果想要了解具体家里需要多少温度的,可以下载空气巴巴APP,寻找适合自己的产品。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般直热机在55度以上但不超过60度,循环机就很难超过55度,一般接近55度,好一点的也能出水温度到60度