我们变电站有110kv/10KV6300kvA变压器一台,要启动10KV19000KW电机负荷需在多少以下 20
3个回答
展开全部
表达不清楚,另外记住能量的守衡定律,你要启动19000KW的电机,还要考虑电机的功率因数,你所配置的变压器容量必须要大于19000KVA,考虑到电机的启动电流大,还必须放大变压器的余量。假如电机的功率因数是0.7,那么19000KW/0.7=27143KVA,另外放大15%的余量,27143*1.15=31215KVA,但是变压器不一定刚好有这个容量标准,得看变压器厂家啦。