俩电容器中间连接位置接支撑框架,框架对地是绝缘的,这样接,是为了降低每串电容器的绝缘水平

怎么解读呢先接入高压的电容器绝缘等级肯定不足35kV绝缘要求,这个明白始终没想明白为什么接入框架后可以降低电容器绝缘水平两只电容器中点电压始终是12kV左右的啊?……... 怎么解读呢 先接入高压的电容器绝缘等级肯定不足35kV绝缘要求,这个明白 始终没想明白为什么接入框架后可以降低电容器绝缘水平 两只电容器中点电压始终是12kV左右的啊?
……
展开
 我来答
荒雨0
推荐于2016-08-03 · TA获得超过940个赞
知道小有建树答主
回答量:413
采纳率:100%
帮助的人:151万
展开全部
电容器的绝缘,分成 极间耐压和极对壳;
做成绝缘平台,每个绝缘平台承受的电压讲等分;
35kV的框架式,电容器中间电位点接框架,框架带电35/1.732/2的电压,电容器外壳与框架等电位,电容器套管与框架的电位差就是1/2的系统电压,也就是35/1.732/2,实际上已经是10kV的电容器的绝缘水平了