请问关于S7-300与ABB变频器之间的Profibus-DP通讯,关于51组的参数该怎么设置,每个参数含义是什么?

 我来答
百度网友5b59dbc
2012-03-09 · 知道合伙人教育行家
百度网友5b59dbc
知道合伙人教育行家
采纳数:1309 获赞数:4390
东北大学学士,北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
98.02 COMM. MODULE设成 FIELDBUS
98.07 COMM PROFILE 设成ABB DRIVES 或GENERIC
51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测
51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址
51.03 BAUDRATE 1500 波特率
51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致

PZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。
51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。
51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。
用指针的方式比较简单。
如果是简单应用就不用设置51.05以后的参数了。
要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。