配电系统图,里面的字母分别代表什么(详细一点),还有为什么要这样画

 我来答
帐号已注销
2019-12-29 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:158万
展开全部

VV-1.0KV-5*6--5芯6平方电缆,电缆1000V的低压电缆。穿32的铁管。

AX  AL配电箱代号  一般AX表示动力配电箱  AL照明配电箱,AX后面代表计算功率。

AL2-2表示照明配电箱编号  2.5KW 表示配电箱可带功率。

C45AD4极25A的空气断路器(空开)。

空气开关的电流16A,动力配电箱一般均为3极空开0。2KW--本支路负载功率。

BV500V3根2.5平方铜导线。

穿PVC16的电线管。

穿管线为5颗(A/B/C/N/PE)即3相5线制。设备是水泵。

PZ30-12代表 配电箱型号,C45N-43/1P是断路器的型号。Vigi表示是漏电保护器,30mA是漏电保护器的额定动作电流,mA是毫安 本配电箱PZ30-12 共10个回路N1~N10 ,N1~N3为照明回路,均是从配电箱引出 BV1.5线2根 即(BV2*1.5) 穿直径16毫米的电线管即(SG16)到照明灯具。

N4~N6为插座回路 从配电箱引出3根线,其中4毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘导线两根 即(BV2*4),2.5接地花线一根,即(BVR2.5)穿SG20电线管,还有就是空调插座用断路器(C45N-20/3P)的是20A,3P的。其它都是1P的。 

扩展资料:

(1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

(2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此 TT 系统难以推广。

(3)TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。

参考资料来源:百度百科-配电系统

电工电气
2024-10-12 广告
母线槽的安装方式主要包括以下几种:1. 垂直安装:适用于从上到下或从下到上安装母线槽的情况。对于较长的母线槽,可以采用这种安装方式,因为它能有效地分散重量并降低弯曲半径。2. 水平安装:适用于在水平方向上安装母线槽。这种安装方式通常用于楼层... 点击进入详情页
本回答由电工电气提供
xiangyu55
推荐于2017-12-16 · TA获得超过8397个赞
知道大有可为答主
回答量:4491
采纳率:0%
帮助的人:1033万
展开全部

您好:从头开始吧

VV-1.0KV-5*6--5芯6平方电缆,电缆1000V的低压电缆。穿32的铁管。

AX  AL配电箱代号  一般AX表示动力配电箱  AL照明配电箱,AX后面代表计算功率

AL2-2表示照明配电箱编号  2.5KW 表示配电箱可带功率

C45AD4极25A的空气断路器(空开)

空气开关的电流16A,动力配电箱一般均为3极空开

0。2KW--本支路负载功率

BV500V3根2.5平方铜导线

穿PVC16的电线管

穿管线为5颗(A/B/C/N/PE)即3相5线制。设备是水泵

这样够详细的了吧,希望能对您有所帮助。

本回答被提问者采纳