发电机输出功率为100KW,输出电压是250V,用户需要的电压是220V,输电线电阻为10欧,若输电线中因发热而损
发电机输出功率为100KW,输出电压是250V,用户需要的电压是220V,输电线电阻为10欧,若输电线中因发热而损伤的功率为输送功率4%,试求,在输电线路中设置的升、降压...
发电机输出功率为100KW,输出电压是250V,用户需要的电压是220V,输电线电阻为10欧,若输电线中因发热而损伤的功率为输送功率4%,试求,在输电线路中设置的升、降压变压器原副线圈的匝数比?
展开
2个回答
展开全部
解析:输电线路的示意图如图所示,输电线损耗功率P线=100×4%=4kW,
又P线=I22R线
输电线电流I2=I3=20A
原线圈中输入电流I1==400A
所以
这样U2=U1=250×20V=5000V
U3=U2-U线=5000-20×10V=4800V
所以
用户得到的电功率P出=100×96%=96kW
又P线=I22R线
输电线电流I2=I3=20A
原线圈中输入电流I1==400A
所以
这样U2=U1=250×20V=5000V
U3=U2-U线=5000-20×10V=4800V
所以
用户得到的电功率P出=100×96%=96kW