三菱PLC控制伺服电机脉冲频率和脉冲数量如何计算

 我来答
xudongxu1981
推荐于2017-09-13 · TA获得超过1321个赞
知道小有建树答主
回答量:486
采纳率:50%
帮助的人:131万
展开全部
假如驱动器电子齿轮比是 1:1,再假如编码器是2500X4=10000个脉冲/圈;
于是再假如你要马达转一圈,则应该发10000个脉冲;转两圈就发20000个脉冲;
还假如你要马达10秒转一圈,则频率应该是1000个脉冲/秒
jk520sj
2019-09-10
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:10.3万
展开全部
齿轮比=编码器分辨率/电机每转脉冲数
比如台达伺服分辨率是160000,这个设定齿轮比分母16,然后分子设定10,就是16:10=10000脉冲一圈
已赞过 已踩过<