施耐得plc ERR指示灯红色什么原因? 30

 我来答
夜来雨早来晴
推荐于2017-10-14 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9110
采纳率:60%
帮助的人:809万
展开全部
  1. 故障现象:plc 上电ERR 灯常亮,PLC 不工作。

  2. 故障原因:

  (1)使用环境不良导致内部MPU、内存、甚至基板氧化腐蚀等,如图所示:

  (2)由于电磁干扰、噪音干扰、静电等原因,导致内部MPU、内存损坏。

  3. 注意事项:

  (1)现场注意产品防护,避免水、油或酸性液体竟如产品内部,导致腐蚀损坏。

  (2)通讯线与信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。

  (3)通讯线与信号线应与大电流动力电缆分开布线。

  (4)PLC 应与大功率或高频设备隔离安装。

  (5)AC220V 电源可在输入端加隔离变压器;DC24V 电源, 请确保开关电源的输入电源勿与大功率设备的电源共地。
b03330216
2013-04-14
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:5893
展开全部
大侠,你后来是怎么解决的啊,我现在也碰到这个问题了,重新灌入OS后再重新灌入程序,PLC运行2天后有突然出现CPU err,要点下CPU上的复位按钮2次才能重新开始运行,但是不到几分钟又err啦,这个问题搞了半个月了,还是无法解决啊,难道是cpu坏了?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
laoshiren2020
2012-03-09 · TA获得超过763个赞
知道小有建树答主
回答量:761
采纳率:100%
帮助的人:340万
展开全部
ERR常亮时处理器错误或者系统错误
ERR闪烁:
X BUS错误
存储卡错误
PLC处于停机或者软件错误
PLC未进行配置,程序丢失,错误,或者不兼容
以上情况都会出现ERR闪烁
这需要你一一排查,
有帮助请采纳
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
helie773
2012-03-11 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:152
采纳率:0%
帮助的人:69.7万
展开全部
存储卡错误
PLC处于停机或者软件错误
PLC未进行配置,程序丢失,错误,或者不兼容
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询