S7-300用CPU315-2DP最多可接多少个ET200M分站,能告诉我在哪可以查到吗?谢谢 30

如果接两个以上,是不是要通过一个中间设备连接。因为CPU315-2DP只有两个MPI口... 如果接两个以上,是不是要通过一个中间设备连接。
因为CPU315-2DP只有两个MPI口
展开
 我来答
百度网友ff4aba5
2015-10-28 · TA获得超过4.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:93%
帮助的人:3751万
展开全部
最多可接127个ET200M分站,一般说明书可能有。

对于 ET 200M,这意味着:
● 所使用的 I/O 模块必须支持提供的扩展输入数据。
● IM 153-2BAx2 在正在启动或已删除的 I/O 模块的扩展输入数据中提供替换值“0”。
● 输入数据的总数不能超过以下值:
– 每个插槽 128 个字节
– 每个 IM 153-2BAx2(即每个 ET 200M)244 个字节
组态期间会检查这些限制。
158094011
2013-07-10 · TA获得超过134个赞
知道答主
回答量:177
采纳率:75%
帮助的人:32.2万
展开全部
这个理论上最多可以接127个…………2DP只有一个MPI口,另一个是DP口……两者还是有点区别的……MPI口可以配置成DP口,但DP口只能当DP口用……