我家里的照明线路最近跳闸了几次,我把所有的灯都关了,还是跳闸,而且是隔一会儿跳,有时候隔一天跳,只
我家里的照明线路最近跳闸了几次,我把所有的灯都关了,还是跳闸,而且是隔一会儿跳,有时候隔一天跳,只是管灯的空开跳,其它都正常。单位电工来把灯的线转移到了空调的空开下,第二...
我家里的照明线路最近跳闸了几次,我把所有的灯都关了,还是跳闸,而且是隔一会儿跳,有时候隔一天跳,只是管灯的空开跳,其它都正常。单位电工来把灯的线转移到了空调的空开下,第二天又跳闸了,今天换了个新空开,总闸又跳了,把总闸推上去之后现在好了,我担心又跳了,有没有那位专业人士帮帮我,好烦。不胜感激
展开
5个回答
展开全部
有12v的漏电正常的,不是这个的问题,塑铜线的外皮感应电就比这个高,你说在下面试灯没有问题,证明灯具没有问题,查看一下顶上安装时的接线是否有破皮或胶布没有缠好的地方,造成短路或漏电。另外你在下面试灯时是否组装完毕了,所有的照明灯具都安装上了,如没有安装全试灯的,可能负荷太大造成跳闸的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:
1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。
2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。
3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。
4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。
http://www.ucyunchu.com
你好,我看下面追问和追答中说分成三路了,拿火线试,有一路一碰就跳,具体是怎么操作的呢?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
直接换个10A空气开关。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?