10kv高压进线总柜 高压计量柜及出线柜电流互感器变比怎么计算

 我来答
天鹅hoo423
推荐于2017-10-02 · TA获得超过3082个赞
知道小有建树答主
回答量:916
采纳率:100%
帮助的人:257万
展开全部
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.
变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比.电流互感器二次侧电流是5A,
知道一次侧电流就能计算出变比了.
上海徐吉电气有限公司_
2023-06-12 广告
进线柜电压互感器用作进线电压测量(供电压表用)和备自投装置的有无电压判断之用。计量柜内的电压互感器用作计量,即供电度表用。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率... 点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司_提供
路峯拜念梦
2019-02-01 · TA获得超过1188个赞
知道小有建树答主
回答量:1723
采纳率:100%
帮助的人:12.2万
展开全部
互感器变比是固定的,可以查阅互感器铭牌.
如果计算,是:
一次电流值/二次电流值
比如,一次是200a,二次是5a,那么变比就是200/5=40
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
原小凛
2012-05-23
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1624
展开全部
如果是选择电流互感器变比大小,就按实际负荷电流的1.3~1.5倍选择。如负荷电流为600A左右,选变比800/5的电流互感器,同时配800/5的电流表。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjw992003
2012-03-13
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:32.7万
展开全部
额定电压变比,额定一次电压与额定二次电压之比。额定电流变比,额定一次电流
与额定二次电流之比。
追问
那么电压互感器 JDZ10-10 10/0.1kV  0.2S级 和0.5S级有什么不同吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hf437117273
2012-03-12 · TA获得超过638个赞
知道小有建树答主
回答量:1168
采纳率:0%
帮助的人:389万
展开全部
计量一般为1.1倍电流,出现时1.3倍