3x35平方铜芯电缆能承受多少电流

3x35平方铜芯电缆能承受多少电流... 3x35平方铜芯电缆能承受多少电流 展开
 我来答
帐号已注销
2019-09-21 · TA获得超过6.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2777
采纳率:100%
帮助的人:97.9万
展开全部

(如果架设在空气里)3x35平方(毫米)铜芯电缆能承受95安培电流。

(如果埋设在土壤里)3x35平方(毫米)铜芯电缆能承受130安培电流。

电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。

扩展资料:

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。

由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

参考资料来源:百度百科-安全载流量

killatw
高粉答主

推荐于2017-10-10 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2336万
展开全部

  3x35平方铜芯电缆能承受132A电流(空气中)或144A电流(土壤中)。

  查下面的电缆安全载流量对照表,可以查得3x35平方铜芯电缆在空气中的安全载流量为132A,在土壤中的安全载流量为144A。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
扰龙寄春t2
2015-07-30 · 超过47用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:90.9万
展开全部
35平方铜芯电线的最大额定电流电压是多少?35平方铜芯电线的最大安全电流是,在环境温度25度时170A、30度时是159A、35度时147A、40度时134A。(与电压没有关系、对于导线、正确讲法是安全截流量、不是额定电流)。。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)